市发电自动切换柜市电和发电都有一个补偿取样互感器,市电为3000/5,发电为800/5,补偿控制器只有一个,怎么才能自动切换补偿取样?
市发电自动切换柜
市电和发电都有一个补偿取样互感器,市电为3000/5,发电为800/5,
补偿控制器只有一个,怎么才能自动切换补偿取样?
12楼
电气的很容易实现,机械的买两把同一把钥匙的锁就可以了
回复
13楼
发电侧不能补偿
回复
14楼
你的意思是说 发电柜上就不必装4个电流互感器了,哪个采样用的800比5的就可以取消掉了,只使用哪一个3000比5的当取样就可以了
而且3000/5的还要装在公共母线排上?
不过这样的话 更换维修哪个采样互感器的时候应该很困难吧,那么长的一根水平母线排都要抽出来啊?
回复
15楼
我是新手,现在很想好好学学,可又不知道给看些什么书。请电气达人们指教指教,推荐几本书。谢谢了:)
回复
16楼
做母排的时候穿互感器那段可以断开
回复
17楼
两个变比不一样,共用不好办
回复
18楼
第一次看到发电的要补偿的,看来业主想尽量自己发自己用。有钱也不给电业局赚。
回复
19楼
发电一般不需要补偿,个人观点如要补的话可用单独一套给发电用也,主断路器都可用电路互锁。
回复
20楼
油机为什么要补?
烧自己的油,和供电局没关系
回复
21楼
学习!!学习!
回复