冷水机外平衡热力膨胀阀的感温包安装位置是不是在蒸发器出口就可以了。离蒸发器的远近有没有要求。谢谢!
冷水机外平衡热力膨胀阀的感温包安装位置是不是在蒸发器出口就可以了。离蒸发器的远近有没有要求。谢谢!
12楼
内容很具体,顶一下,再学习一下。:lol
回复
13楼
累死了
回复
14楼
哦!哈哈好顶呀!
回复
15楼
学习一下吧!!!!!1!
回复
16楼
首先要知道吸气过热度=吸气温度-蒸发温度。
外平衡管感应的是吸气温度即吸气压力,因为TXV(热力膨胀阀)是通过吸气过热度的大小进行开度大小的调节的。
如果你设计的机组吸气管道比较短则无所谓,否则的话外平衡管最好接在吸气口附近,因为管道过长会造成额外的吸气侧阻力降,对测机组性能不利。
回答不周全的地方还请前辈补充!