关于无功看我理解的对不对
dt604140852
2011年01月08日 21:47:43
只看楼主

一般负载以感性负载居多,如:变压器,要想让变压器正常工作得建立交变磁场和感应磁通,所以就产生无功电流,产生无功电流就导致供电线路电流增加(可以理解为有功电流和无功电流之和),从而增大供电线路损耗同时还增大线路电压降,因为计量表计一般都装设在用户端(受电端)故这部分损耗由供电局(供电端)承担,为了减少这样的损失,计量考核所以安装无功电度表(目的是罚钱),把这个损失转接到用户身上,用户为了减少无功(实际不可能减少),就采用安装容性负载去中和感性负载,也就是当感性电路放电,容性电路充电,反之,与之相反,就在配电室安装无功补偿器(都是自动切换,没见过手动的),尽量在供电线路上减少无功(指配电室与供电局部分),在用户与配电室之间其实无功损耗并没有减少(损耗依旧,这也是总表亏电的原因之一),也就是减小无功电流与有功电流之间的相位角,增大余弦值,余弦值也就是功率因素,当功率因素为1时,夹角为0,感性电流与容性电流正好互补,从而达到目的。

一般负载以感性负载居多,如:变压器,要想让变压器正常工作得建立交变磁场和感应磁通,所以就产生无功电流,产生无功电流就导致
供电线路电流增加(可以理解为有功电流和无功电流之和),从而增大供电线路损耗同时还增大线路电压降,因为计量表计一般都装设在用户端(受电端)故这部分损耗由供电局(供电端)承担,为了减少这样的损失,计量考核所以安装无功电度表(目的是罚钱),把这个损失转接到用户身上,用户为了减少无功(实际不可能减少),就采用安装容性负载去中和感性负载,也就是当感性电路放电,容性电路充电,反之,与之相反,就在配电室安装无功补偿器(都是自动切换,没见过手动的),尽量在供电线路上减少无功(指配电室与供电局部分),在用户与配电室之间其实无功损耗并没有减少(损耗依旧,这也是总表亏电的原因之一),也就是减小无功电流与有功电流之间的相位角,增大余弦值,余弦值也就是功率因素,当功率因素为1时,夹角为0,感性电流与容性电流正好互补,从而达到目的。
本人学识浅薄,不知对不对,哪里不妥主请指教,谢谢
有几个疑问:1、与一电厂工程师讨论无功时,他说发电机是吸收无功的设备,至今一片茫然,请赐教
      2、假如补偿过补会怎么样?
      3、本人利用两相电焊机(高无功设备)研究过窃电问题,专门做过实验,也就是使三相有功电度表倒转(即三相电缺一相,电焊机接另两相),在电焊机空载时,电表就会倒转,负载时就正转,请讲一下具体原理
免费打赏
靳丰涛
2011年01月10日 20:30:43
2楼
期待高手 呵呵 头次坐沙发
回复
iamokey
2011年01月10日 21:27:28
3楼
探讨一下:
如楼主开头所言,一般负载为感性,既需要有功也需要无功。但是在电能传输过程中,电力线路在无功通过时损耗大,为了减少能量损耗,建议采用就地获取无功的方式,方式如楼主所言,一是如果有容性负载并入,可以给感性负载提供部分无功,另一个是电容补偿。
电力部门要求用户功率因数达到0.9以上是为了减少线路损耗,而用户增加补偿或容性负载不是为了减少无功,而是为了就地获取无功。从而减少从电网获取的无功功率,这样电网到用户的那段线路上通过的无功功率减少,减少了线路损耗。负载需要的无功总要有个来源,要么电网,要么就地。
从配电房到负载的那段,由于采用的是配电房集中补偿既集中提供无功的方式,负载需要的无功功率仍需要从那段线路输送,所以总表亏电。除非你在负载采用末端就地补偿的方式减少线路输送的无功,比如高压气体放电灯采用的这种方式。
疑问一:发电机不是无功吸收装置,是提供无功的装置。
疑问二:过补的话负载就不是感性而是容性了,无功功率会返送电网。
疑问三:等高手解答。

以上浅见,还请高手来拍砖。。。
回复
hfqlm
2011年01月10日 21:32:35
4楼
发电机是发无功的
回复
yuhuabin
2011年01月11日 09:18:23
5楼
发电机应该从理论上说正好是电机的反过来,也就会有吸收无功这一说!
回复
aicycy
2011年01月11日 10:50:12
6楼
学习下,等待解答:time:
回复
a2134879
2011年01月11日 10:58:53
7楼
学习了。。。
回复
永无止境
2011年01月11日 11:33:53
8楼
通常无功的来源主要有以下几个方面:①发电厂电源质量不高而产生无功。通常,我们的主要电源是发电机,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些无功。②输配电系统自身产生无功。输配电系统中的无功主要是电力变压器产生的,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有3、5、7、11等奇次无功。③用户用电设备产生的无功。比如炼钢厂的轧机,煤矿的矿车、电力机车、电弧炉、电石炉、电镀、电解等“产生”感性无功或者容性无功;同时广泛应用于风机、水泵、电梯等设备中的变频装置,由于采用了相位控制,无功成份很复杂,除含有整数次无功外,还含有分数次无功,通常这类装置的功率一般较大,对电网造成的无功也较大
回复
永无止境
2011年01月11日 11:34:26
9楼
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。

有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。

无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。为了形象地说明这个问题,现举一个例子:农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么运到堤上呢?

在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。

无功功率对供、用电产生一定的不良影响,主要表现在:

(1)降低发电机有功功率的输出。
(2)降低输、变电设备的供电能力。
(3)造成线路电压损失增大和电能损耗的增加。
(4)造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。

从发电机和高压输电线供给的无功功率,远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。这就是电网需要装设无功补偿装置的道理。
回复
gy139510
2011年01月11日 11:39:26
10楼
好资料,收藏。
回复
lichangwu
2011年01月11日 12:58:10
11楼
无功功率是电力系统中必不可少的,如果不使用电容补偿的时候,它是由电网提供的。当适用电容补偿后,无功功率由电容提供,就不再需要从电网吸收无功功率,少了无功电流,电路的损耗自然减小了,同时,电网多出来的容量部分可以带更多的负载。
回复