三相电入户,3层自建房,每层楼接一相,共用一个零线
cubigworm
cubigworm Lv.4
2011年01月08日 21:00:16
来自于电站工程
只看楼主

三相入户,接3个单相电表,每个电表对应一层的单相供电,每层楼一火一零 2层主要居住,用电大,1层次之,3楼是阁楼最少,这样存在3相不平衡的情况,请问这样布置安全吗?家里没三相大功率电器,因为之前有个3相的户头,所以迁移过来用的。

三相入户,接3个单相电表,每个电表对应一层的单相供电,每层楼一火一零

2层主要居住,用电大,1层次之,3楼是阁楼最少,这样存在3相不平衡的情况,请问这样布置安全吗?

家里没三相大功率电器,因为之前有个3相的户头,所以迁移过来用的。
免费打赏
xiuzhen_0468
2011年01月12日 09:31:14
12楼
没有动力设备,没必要三相入户,三相入户安全隐患大,由其有故障修时应特别声明上下层之间不是同一相。
回复
laobai138
2011年01月12日 15:02:06
13楼
支持楼上观点,真没必要,对电网倒没啥影响
回复
clintluo
2011年01月13日 12:38:21
14楼
单相最大电流没有超过单相电的载流量是没有问题的,
回复
dongkai9805
2011年01月13日 16:23:08
15楼
超过40A才可以用三相进户吧。其实不用担心平衡,终端用户前面还有一级保护和配电计算的。
回复
sunfengfeng2002
2013年11月22日 11:19:26
16楼
xiuzhen_0468 发表于 2011-1-12 09:31 没有动力设备,没必要三相入户,三相入户安全隐患大,由其有故障修时应特别声明上下层之间不是同一相。还有如此一说,学习了