三相电入户,3层自建房,每层楼接一相,共用一个零线
cubigworm
cubigworm Lv.4
2011年01月08日 21:00:16
来自于电站工程
只看楼主

三相入户,接3个单相电表,每个电表对应一层的单相供电,每层楼一火一零 2层主要居住,用电大,1层次之,3楼是阁楼最少,这样存在3相不平衡的情况,请问这样布置安全吗?家里没三相大功率电器,因为之前有个3相的户头,所以迁移过来用的。

三相入户,接3个单相电表,每个电表对应一层的单相供电,每层楼一火一零

2层主要居住,用电大,1层次之,3楼是阁楼最少,这样存在3相不平衡的情况,请问这样布置安全吗?

家里没三相大功率电器,因为之前有个3相的户头,所以迁移过来用的。
免费打赏
phy250589767
2011年01月10日 15:51:53
2楼
值得研究!!!!
回复
shiner2010
2011年01月10日 17:09:25
3楼
其实不用担心,自建房的负荷本来就很小,这点不平衡放到电网中是可以忽略的。
回复
hfqlm
2011年01月10日 21:31:19
4楼
注意选择进线总开关时候,按照最大相的电流选择开关
回复
liuyufighting
2011年01月11日 09:28:05
5楼
支持楼上回答!取最大相电流就不会有问题
回复
rijiaman
2011年01月11日 09:39:49
6楼
你三相进户 每层 也可以做成三相的呀,,,不过进线小而已,
回复
hshuhai
2011年01月11日 10:14:09
7楼
你装的是三个单相电表,可以不用担心。
回复
tony_song
2011年01月11日 13:59:58
8楼
自建房能进三相电???
回复
电气之家
2011年01月11日 14:14:18
9楼
回复一楼:
1、负荷计算时要注意以最大相,即二楼的最大负荷*3来计算三相电流,这就决定了选择进线总开关
2、你设计的工程是自建房,包括现在城中村的自建房,负荷都是比较小的,这在三相电网中不需要考虑负荷平衡的。
所谓负荷平衡,是我们在设计中尽量使三相负荷平衡,其实没有真正的三相平衡。但不允许明显的三相不平衡。明白了吗?


[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-11 14:16 编辑 ]
回复
ndyluck
2011年01月11日 21:15:45
10楼
所谓负荷平衡,是我们在设计中尽量使三相负荷平衡,其实没有真正的三相平衡。但不允许明显的三相不平衡。明白了吗?
这句话说得好,受教了。
回复
junshouxu
2011年01月11日 22:56:57
11楼
楼主,放心用吧,只是选择进线总开关时候,以最大那相的电流选择开关就行