有锅炉房、热交换站等,就一层的房子,这些设备上提个尺寸,结构上怎么做这些基础啊?
有锅炉房、热交换站等,就一层的房子,这些设备上提个尺寸,结构上怎么做这些基础啊?
2楼
等待高手指教,是不是直接素混凝土浇筑就行了,做个600高左右,不知道行不?
回复
3楼
一个锅炉是11.5吨,其它的设备有6吨、10吨的,实在是不知道咋处理,高手指点下啊!:Q
回复
4楼
起素砼台面之后,下部纵横向要加梁,此外该房间的楼面荷载宜取大。如果设备下要求设导轨,同样的在导轨下方做导轨梁,具体尺寸要求就要自己计算了。
回复
5楼
终于有高手了!只是直接从地面做基础,没有楼面,下面素土夯实,然后垫层,再是设备基础,就是相当于设备荷载没有往主体上传递,这样行不?
回复
6楼
直接做砼墩就行啊,你要验算一下,就像做平常的基础一样,设备重10T就是上部荷载。
回复
7楼
用素砼基础或根据锅炉安装工艺要求确定。
回复
8楼
我感觉也就是素混凝土,应该只要把高度确定下就行了吧。那好,主要是有的设备好像是几个支架支着,是不是剪切控制,素混凝土估计不行吧,要配点筋吧。
回复
9楼
觉得直接做砼墩就可以
回复
10楼
直接做墩,控制基础沉降,工艺对平整度有没有特殊要求。
回复