民用建筑低压配电进户总断路器,必须选具漏电保护功能断路器吗?我们这审图。每次都提出,无论工程大小
民用建筑低压配电进户总断路器,必须选具漏电保护功能断路器吗?
我们这审图。每次都提出,无论工程大小
2楼
住宅设计规范6.5.2第7条就是这样规定的.
回复
3楼
在《住宅设计规范》GB50096-1999中有明确规定,规定如下:
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设计电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 卫生间宜作局部等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。!!!!!
回复
4楼
具体问题具体分析不能一概而论。知道原理就明白具体应采取什么措施。
审图提出得有相对应的规范条文。
对于住宅来说,未必一定要在总进线处加漏电保护。
回复
5楼
楼主有提到住宅了吗?
回复
6楼
民用建筑就等于住宅吗?
回复
7楼
确实,大鼻山说得对,楼主确实没提到住宅,在民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92中是这样规定的:
8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。
回复
8楼
楼主说的是住宅还是一般民建?住宅是必须的!一般民建没有硬性规定 !但为了安全你还是在设计的时候画 以防万一!一般就一个进户电源也花不了多少钱!
回复
9楼
审图依据《措施》4.5.6-3
民用建筑低压进线处应设漏电保护器,以防因电气故障引起的火灾。
他说《措施》是规范的补充。所以他审图主要依据《措施》。无奈。
除了住宅建筑设计规范要求以外。我没找到其他依据。
回复
10楼
根据建设部颁布的审图提纲,〈技术措施〉不属于审图依据。你那边审图的有点“拧”。
回复
11楼
“拧”。?^_^哈哈啥意思。。。
他这样审我也没办法。只好以他要求回复改正。甚至有些简单平房的图。
鼻山到底必须设吗。还是怎样选择。
回复