请问现在住宅楼一般用多大的电表和断路器啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:24 编辑 ]
请问现在住宅楼一般用多大的电表和断路器啊?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-8 22:24 编辑 ]
2楼
我们小区刚交工,没供暖,业主都安装了空调,有的安装了4台,1个柜机3个挂机,柜机3匹,挂机2匹左右。主断路器用32安的,电表用10-40安的。开柜机和一个挂机就跳,业主要求换63安的,会不会把电表烧坏?
回复
3楼
单户10-40的电表32a的断路器
回复
4楼
空调同时使用的概率是很小的,主断路器用32安的,电表用10-40安可以满足需求了。
断路器是提供线路保护的,不可以随意更改大小的。
出问题的时候业主估计也担不起这个责任。
回复
5楼
谢谢各位老师
回复
6楼
另一位住户家里装了3台空调,一台柜机6000W,另两台是挂机,热水器是5000W,只要柜机和热水器一块用,就跳,最后没办法,换了63A的断路器,电表又保护,换了60A的电表还保护,应该怎么办啊???
回复
7楼
看 同样的问题又来了 说空调和热水器同时起动不多 但问题并非在施工 而应在设计的理念
回复
8楼
设计容量考虑小了
回复
9楼
这和户型的大小有关
50平米的住宅显然不会和150平米的住宅是相同的配置
回复
10楼
面积不大,90多平不到100平,现在电器功率都大,设计考虑的不够。
回复
11楼
90多平不到100平米,通常不超过8kW,你的业主安装用电器超过设计要求了。
盲目增大断路器,恐怕会造成危险。
回复