水泵非自灌式吸水,泵轴线高于吸水井最高水位,吸水管上要不要设闸阀?
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月28日 12:58:37
只看楼主

水泵非自灌式吸水,泵轴线高于吸水井最高水位,吸水管上要不要设闸阀?

水泵非自灌式吸水,泵轴线高于吸水井最高水位,吸水管上要不要设闸阀?
免费打赏
memory
2002年09月28日 19:18:20
2楼
看引水方式而定!

Q13,你水平很高,有时也吸不上水!
回复
q131427
2002年09月28日 21:56:00
3楼
几种引水方式比较:
真空泵引水——因占地多些、成本高些。适用于大型泵站。设计时制图表达麻烦。
底阀引水——使用普便,适于小口径水泵。管理方便、设计简单。但底阀易坏、且因 在水下检修不便。
水射器吸水——省地。使用方便。但效率低。用于消防水泵时小心些!
引水筒——结构简单,体积却大。引水郊果好,但当水位过低、进水管段较长时不适用。
水上底阀——停泵时需一定密封要求。导杆不灵活时、影响底阀开启。
回复
q131427
2002年09月28日 21:58:59
4楼
呵呵,本人水平有限,只是喜欢夸夸其谈些、说的多些、能做的其实少些、看见最近网上灌水人不多,只好拿“泵”来引引水了。
回复
hzywyoung
2002年09月28日 22:44:48
5楼
此种吸水方式不论采取何种引水,吸水管上均不用设闸阀.泵前泵后设阀的目的,一是调节流量,二是检修,当二者均不需要时,就不用设阀了.
回复
q131427
2002年09月28日 22:49:29
6楼
说的好,弄清楚目的才是最重要的。
回复
tonghaoqiang
2002年09月29日 00:26:24
7楼
应该是浙江哪个厂生产有这种泵,自带个引水装置