请各位大侠指教,消防联动控制的模块设置的基本原则是什么?我做的是一栋5层加地下一层的商业楼的防排烟和联动控制的课程设计。哪些阀门、风机以及风口需要设置模块,设置什么样的模块,请各位教教我,不甚感谢!
请各位大侠指教,消防联动控制的模块设置的基本原则是什么?我做的是一栋5层加地下一层的商业楼的防排烟和联动控制的课程设计。哪些阀门、风机以及风口需要设置模块,设置什么样的模块,请各位教教我,不甚感谢!
2楼
这个应该问一下做电气控制的可能比较好一些
回复
3楼
看看相关图集吧,可能有。我做工程也有碰到,不到都是消防公司做的。
回复
4楼
消防联动控制的模块有区别的:二总线输入模块;控制排烟阀、送风阀、防火阀等设备的输入、输出模块;(双)切换模块等等,建议你找几家消防报警设备供应商的资料,较仔细的了解。
回复
5楼
楼上说的很全面,找几家消防报警设备供应商的资料。
回复
6楼
首先你要确定你需要消防控制来达到你什么样的目的,比如说一个自动排烟口
回复
7楼
比如说一个自动排烟口,平时的时候应该是关闭的,也就是常闭,一旦该区域火灾发生,就需要开启这个排烟口进行排烟,这时就需要消防主机有一个输出动作,将该排烟口打开,同时消防控制室需要确认是否打开,这样就需要一个输入动作,那么这个排烟口我们就需要既有输入动作又要有输出动作,那这样就选定了模块啦---------输入输出模块
回复
8楼
8300 8301模块等等 嘻嘻
回复
9楼
这个你还是问电气专业吧,但基本上就是监视、控制和监控三种模块,
回复
10楼
基本上都是把要求提给电气,电气来解决
回复
11楼
要跟水暖专业沟通,另外建议你看下海湾的产品手册
回复