问一个很低级的问题?
denglibo1980
2011年01月07日 15:10:25
只看楼主

我是300宽的主梁,下部配筋2根直径25的钢筋,领导说 应该改成3根22的。理由是 对于梁,梁内主筋之间的间距不宜大于200mm 主筋之间的间距是 指两个钢筋中心线之间的间距。 我的梁主筋保护层是35mm。 这样计算间距:300-2*35-25=205mm>200mm领导说规范上有。我查规范没查到,望高人指点!

我是300宽的主梁,下部配筋2根直径25的钢筋,领导说 应该改成3根22的。理由是 对于梁,梁内主筋之间的间距不宜大于200mm
主筋之间的间距是 指两个钢筋中心线之间的间距。 我的梁主筋保护层是35mm。
这样计算间距:300-2*35-25=205mm>200mm
领导说规范上有。我查规范没查到,望高人指点!
免费打赏
jene.1
2011年01月10日 14:58:22
12楼
应该是箍筋肢距。
回复
myw369
2011年01月10日 15:01:58
13楼
我主要是来学习的,不懂
回复
zhboy1985
2011年01月10日 15:52:11
14楼
《混凝土结构设计规范》10.2.16 当梁的腹板高度大于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,其间距不宜大于200mm。
我觉得你领导可能指的是这个,至于梁内主筋貌似没有这个规定,当然从合理性上讲,肯定是3根22比2根25好。
回复
bearkevin12345
2011年01月10日 16:23:42
15楼
楼主说的是纵向受力钢筋的间距吧,规范上我是没找到,不过3根22的比2根25的合理,可以控制裂缝等~~~
回复
liqiang504522987
2011年01月11日 23:07:27
16楼
概念设计!要学啦
回复
gaoxin056
2011年01月11日 23:20:37
17楼
规范上没有找到,但是换成三根建议等截面等强度代换,换成三根直径较小的。有效控制的裂缝,不提高造价。
回复
badichenjian
2011年01月14日 12:21:29
18楼
300梁算出来才两根:lol 没让重算不错了!!300梁布两根钢筋,没原因,自已给改3过来:lol
回复
wo__shifeng
2011年01月14日 14:06:11
19楼
配筋还是小直径比较好,对裂缝有好处
回复
shenshaojian88
2011年01月14日 14:09:28
20楼
我也学习学习
回复

相关推荐