供热流速慢怎么办?
lvfenglvhihi
2011年01月07日 11:20:21
来自于采暖供热
只看楼主

我做的一个上供下回单管系统,最不利环路热负荷是15.3KW,用鸿业,设定比摩阻60~120,结果管径为DN25,但是流速是0.2M/S,请问我该缩小管径么?

我做的一个上供下回单管系统,最不利环路热负荷是15.3KW,用鸿业,设定比摩阻60~120,结果管径为DN25,但是流速是0.2M/S,请问我该缩小管径么?
免费打赏
xyb-hacking
2011年01月07日 15:17:06
2楼
这个流速? 你怎么判断流速小的呢,你查一下水力计算表,既然比摩阻是经济范围,那这流速也合理啊。我查了下 70-200比摩阻范围的DN25管道,流速大概0.3-0.5M/S,流量范围0.6-1.0T/H。
回复
chen3443
2011年01月08日 15:27:48
3楼
完全合适,一般热水管道要求比摩阻卫80~120,按照规范是没错的。
回复
梦想成真321
2011年01月10日 09:49:38
4楼
这个是没有问题的
回复
lvfenglvhihi
2011年01月10日 10:19:28
5楼
查供热实用手册上流量 与流速对照表 260的流量 25管流速0。13
感觉还是该缩小成DN20的
回复
vk3001h
2011年01月11日 09:32:42
6楼
1、按25度温差计算,15.3KW负荷流量是526Kg/h,DN25钢管流速是0.26m/s,不算慢了。
2、此时比摩阻为45Pa/m,确实小了点。但是缩一号管径,采用DN20的话比摩阻会剧增至145Pa/m。作为最不利环路,比摩阻还是稍小一些比较有利。
回复
lvfenglvhihi
2011年01月13日 16:19:08
7楼
嗯 说得有道理 这样的话我就改成25的
回复

相关推荐