在一台GCK柜型里安装了一台3WT空气开关,柜内一直是发出嗡嗡地声音,已排除欠压脱扣器和继电器的声音,可否是铜排上的震动还是其它?????
在一台GCK柜型里安装了一台3WT空气开关,柜内一直是发出嗡嗡地声音,已排除欠压脱扣器和继电器的声音,可否是铜排上的震动还是其它?????
2楼
电流多大的,会不会有涡流呢?
回复
3楼
开关通过的电流有多少?柜内会不会有涡流现象?
回复
4楼
2500A的开关,现在的电流是1700A左右
回复
5楼
发帖注意,给你转元件成套
回复
6楼
应该是涡流引起的噪声
回复
7楼
我应该怎样才能排除呢?请高手指点,用一个即简单又实际的办法才是最好,
回复
8楼
过流电磁铁发出的声音,电流减小声音自然就没有了。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
多谢
回复