灌注桩混凝土强度不足,该如何处理?
xwi
xwi Lv.7
2011年01月06日 21:12:12
只看楼主

刚设计的一个小区的基础,采用钻孔灌注桩基础,以强风化花岗岩为持力层,端阻力特征值为800kpa今天抽芯监测结果,抽了5根桩,3根强度不足C15,直径为1100mm,均为单柱单桩,抽芯检查已经达到持力层,我设计的的混凝土强度等级是C25,考虑了桩的侧阻力小应变监测结果是桩身完整,无缺陷。3根桩的柱底力大约在1800kn,如果按照c15混凝土强度计算桩身承载力是够的,但规范要求不小于C20目前,我个人的处理意见,桩身混凝土承载力能满足要求

刚设计的一个小区的基础,采用钻孔灌注桩基础,以强风化花岗岩为持力层,端阻力特征值为800kpa
今天抽芯监测结果,抽了5根桩,3根强度不足C15,直径为1100mm,均为单柱单桩,抽芯检查已经达到持力层,我设计的的混凝土强度等级是C25,考虑了桩的侧阻力
小应变监测结果是桩身完整,无缺陷。
3根桩的柱底力大约在1800kn,如果按照c15混凝土强度计算桩身承载力是够的,但规范要求不小于C20
目前,我个人的处理意见,桩身混凝土承载力能满足要求
在此虚心向高手请教,处理得当?

[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 编辑 ]
lhb5201314
2011年01月06日 21:30:26
2楼
这种情况我见过,钻孔灌注桩这种情况很容易发生,因为桩头以及桩头一下部分长度由于夹杂着泥浆而导致砼强度不够,处理办法是继续往下挖,直至砼抽心强度合格,然后再用高标号砼浇筑至设计标高!千万要注意不要因为桩身强度满足要求而不处理,基础一旦出了问题可不好处理,毕竟你违反规范在先,所以要慎重!
回复
xwi
2011年01月06日 21:43:24
3楼
已经抽芯到桩底了,抽出来的能看清楚是强风化花岗岩,补桩比较麻烦,因为是单柱单桩,要补两条桩,刚参考了资料,一种办法是一根桩里面抽多几条芯,打钢管混凝土,提高桩身强度,不知道可行否?或者提提建议,谢谢!
回复
xwi
2011年01月06日 21:44:17
4楼
已经抽芯到桩底了,抽出来的能看清楚是强风化花岗岩,补桩比较麻烦,因为是单柱单桩,要补两条桩,刚参考了资料,一种办法是一根桩里面抽多几条芯,打钢管混凝土,提高桩身强度,不知道可行否?或者提提建议,谢谢!
回复
lvwei4010
2011年01月07日 10:47:35
5楼
只有在旁边再补两根桩罗,施工质量也太差了嘛只有C15
回复
qq385838940
2011年01月07日 11:16:31
6楼
施工质量那不是一般的差,这种施工单位就应当返工处理。
回复
barrk2050
2011年01月07日 11:24:24
7楼
桩身强度满足要求还要好点,规范规定最低混凝土强度是C25,这主要是由耐久性决定的!
C15混凝土的空隙率毕竟比C25的混凝土要大好多,其耐久性自然要差很多!你可以看看场地的地下水位情况,还有地下水的腐蚀性等,如果地下水有一定的腐蚀性,那这个桩基可能要想办法处理了!如果地下水位较深,也没有腐蚀性,我觉得可以不用处理!
回复
广利瑞丰123
2011年01月07日 11:34:55
8楼
学习了 感觉这个好棘手呀 桩在地下不好处理 期待解决的方法
回复
xiaofanque
2011年01月07日 13:36:09
9楼
没有碰到过这种问题 长见识了 二楼的见解很独到
回复
xwi
2011年01月07日 21:40:00
10楼
我已经想到耐久性这个问题,今天开会也讨论了这个问题,目前的处理方案是重新检测桩身混凝土强度和检测地下水水质。工地材料基本未出现问题,现初步怀疑工地所用地下水搅拌混凝土对强度有影响,如果桩身混凝土强度能达到c20,就不必太担心了
回复
yunzhinan2009
2011年01月12日 11:31:06
11楼
兄弟,你忘了混凝土结构有个最小强度要求吗?这个是混凝土耐久性要求的
回复