请问桩的混凝土强度怎么设计的?
tongszshi
tongszshi Lv.4
2008年08月05日 08:53:33
只看楼主

我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。

我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?
:handshake
1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。
2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。
3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。
请问如果设计为C25的混凝土行不行??
免费打赏
shucheng123
2008年08月05日 10:42:14
2楼
要看多大直径,单桩承载力是多少。只要桩身强度满足要求,并满足耐久性要求,C25可以,我就用过不少D=600 C25的灌注桩。注意桩身强度折减系数的取值。
回复
tongszshi
2008年08月05日 11:01:19
3楼
多谢!!桩径为800mm,单桩承载力为3400KN,桩长为36米,桩上面为1米的筏板。我是不懂设计,所以问问这个混凝土强度是怎么确定的?
回复
shucheng123
2008年08月06日 15:42:49
4楼
地基规范公式8-5-9:fc*Ap*&=11.9x3.14/4x800x800x0.6=3587Kn>3400,没问题,且0.6是折减系数最小值,还可适当放大。
回复
tongszshi
2008年08月23日 23:38:21
5楼
谢谢,请问能不能改成C25的混凝土啊??
回复
robben1981
2008年08月24日 08:07:03
6楼
先要理解,桩大部分是受压桩,受压的话就是混凝土受力,钢筋是构造的。
既然混凝土受力那么可以去看下受压构件的原理。
回复

相关推荐