无地下室的一层建筑,热计量表专用小室,能用管沟代替吗?
hufei551
hufei551 Lv.3
2011年01月06日 20:01:01
来自于采暖供热
只看楼主

在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢

在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢
免费打赏
snail_yin
2011年01月07日 08:54:58
2楼
楼主看一下相关啊的采暖图集,如05N1第12页,有室外地沟设置采暖入口装置的做法。
回复
hufei551
2011年01月07日 10:37:08
3楼
我就是选的图集室外管沟中的入户装置,但是审图提出来了!
回复
tea_liu
2011年01月10日 16:29:56
4楼
据我所知,有些地方不能放在地沟里,比如天津,因为地下水位比较高。但在北京似乎没有这个问题,是可以放的。这个问题也很纠结,因为规范和技术措施力写的都是“不应设置在室外地沟中”。所以最好问问当地的热力公司
回复
snail_yin
2011年01月11日 09:11:31
5楼

审图提出来什么意见?你可以直接和审图人员沟通一下。
回复