如果照规范的要求,A管让B管,B管让C管……做出来的管线象波浪一样起伏怎么办?有什么经验之谈或者是应注意之处吗?

如果照规范的要求,A管让B管,B管让C管……
做出来的管线象波浪一样起伏怎么办?

有什么经验之谈或者是应注意之处吗?
免费打赏
blackspot
2002年09月27日 16:47:25
2楼
正常平行埋设时无问题,垂直交叉时参照规范,同时还有各专业规范可参照,大部分管道可以如你说的“波浪”般敷设,只不过波浪很小,如纵坡0.006等。压力管还可作弯头。实际施工中基本上都能顺利处理的。
回复
goodsheep
2002年10月17日 00:15:58
3楼
那么你说城市道路管线综合规划中的管线交叉竖向设计有多大的指导意义?
在我们院觉得都是白做样子的。
回复
waterboy
2002年10月18日 09:29:08
4楼
我觉得做管线综合简直是悲哀。
烦琐,可行性低。

最怕的就是预留管,
我们这里每三百米有一个预留排水井,
一根过路d800的综合管,一条过路电力管沟,
还有电讯,煤气。

更大的悲哀是今年我还要做几条管线综合。
回复
ylwr
2002年10月18日 09:32:09
5楼
跟我们的想法一样!对了,问个问题。总图是什么专业搞的?好象污水处理厂也要什么总图的。
回复
waterboy
2002年10月18日 09:44:17
6楼
本来想用鸿业来做的,
可是鸿业的思路好象是除排水管外
给所有的管线一个绝对标高,
而一条路高低变化,
如果用最低标高来控制,
好象不太合理。

今年《中国给排水》第六期有篇文章谈到这个问题,
但是感觉帮助不大。
回复
zmyang
2002年10月18日 11:01:10
7楼
我个人的经验,管线综合的原则应该是:所有的管线让雨污水管线;其次是热力管线;再次是给水,最后是电力、电信。在高程点有冲突的时候,按以上原则和规范调整管线高度和坡度。
回复
xsxle
2002年10月23日 11:13:39
8楼
我也想问一下,各专业管线的标高你们目前是如何确定的?比如电力电信管及雨污水管的标高如何控制?
回复
goodsheep
2002年10月23日 22:43:30
9楼
一般按照满足最小覆土要求,尽量把管线埋的浅一些。
控制性地确定一下,尤其是路口和别的管线交叉的时候,
保证大家都满足覆土要求和管线的净距要求就 OK!
回复
water-elf
2002年10月23日 23:57:07
10楼
什么嘛!说的这样简单。。。很累的!
回复
浮游生物
2002年10月24日 19:11:00
11楼
我标出污水管标高,其余都是只给个控制埋深,
回复