无地下室的一层建筑,热计量表专用小室,能用管沟代替吗?
hufei551
hufei551 Lv.3
2011年01月06日 13:37:05
只看楼主

在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢?我的理解设置小室应该是便于计量,如果用管沟的话设置人孔就不太方便了。那么这种情况大家又是如果处理的呢?

在供暖计量技术规程中2009版5.1.3中说明了无地下室的建筑宜在楼梯间下面设置小室,给出了尺寸要求。但是如果是单层建筑呢,这个小室怎么设置,是否能用管沟代替呢?我的理解设置小室应该是便于计量,如果用管沟的话设置人孔就不太方便了。那么这种情况大家又是如果处理的呢?
免费打赏
jiajing2005
2011年01月06日 13:45:54
2楼
我也碰到过这种问题,当地一定要做计量小室,做在楼梯间下面那岂不是每个单元做个热量表,感觉浪费一般都一栋楼做一个。
我觉得完全可以放在室外的检查井内。
回复
hufei551
2011年01月06日 14:08:31
3楼
我也放到室外检查井中,但是审图提出来了!
回复
jiajing2005
2011年01月07日 12:35:52
4楼

后来有没有改啊?怎么改啊?
回复
lianyuncao
2013年10月16日 09:49:37
5楼
顶上,这个问题一直纠结着,最好截个图
回复

相关推荐

APP内打开