我们现在按业主要求设计了一个照明柴油发电机备用电源和一个动力柴油发电机备用电源,通常照明由照明变压器供电,动力由动力变压器供电,照明母线和动力母线间联络,如何实现柴油发电机进线、市电进线和母联的机械电气联锁?
我们现在按业主要求设计了一个照明柴油发电机备用电源和一个动力柴油发电机备用电源,通常照明由照明变压器供电,动力由动力变压器供电,照明母线和动力母线间联络,如何实现柴油发电机进线、市电进线和母联的机械电气联锁?
2楼
首先由其中两个实现切换,其切换过的电源再跟第三者切换。
回复
3楼
你说的是要用几个ATSE啊,一端的联锁用一个ATSE能不能实现呢?
回复
4楼
按照我2楼的说法,是两个ATS
回复
5楼
按照我2楼的说法,是两个ATS
如何用一个ATS和一套机械电气联锁装置实现呢?
回复
6楼
没必要那样折腾自己。
回复
7楼
我把图修改了一下,你可以帮我看看能不能实现吗?谢谢!
回复
8楼
可以实现。
不过,低压主开关与其联络开关的机械联锁,不是必须所具有的。
回复
9楼
采用三锁两钥匙方式控制,或三个ATS来完成
回复