一般结构,地下不计算地震作用吗为什么

一般结构,地下不计算地震作用吗
为什么
免费打赏
xzealer12
2011年01月06日 16:56:49
2楼
计算,统一建模,指定底下层数就好;地下结构有抗震等级要求的,作为上部嵌固时,地下一层等级同上部,一层以下三级或更低;不嵌固时,同上部;无上部结构时,三级或更低;既然有这个抗震要求,自然要抗震计算
回复
ppx
2011年01月09日 11:14:19
3楼
计算时还是同一建模,目前的PKPM版本如果定义地下室,
则地下室质量不进入总质量进行抗震计算,也不计算风荷载。
回复
bmy12345
2011年03月07日 22:56:58
4楼
我做了一个地下墙体结构,长20M,宽13M,深-24.5M,整个结构由上至下共设置3层平台,请教下各位,墙体应该怎样计算。