大家有没有五芯电缆(4+1)的在流量表?
hn572200
hn572200 Lv.12
2011年01月05日 16:54:26
只看楼主

工作中选用的大多是五芯电缆,但是在网上找到的载流量表都是只到4芯,所以在这里问问,那位高手有五芯电缆的在流量表?希望能分享一下,感谢

工作中选用的大多是五芯电缆,但是在网上找到的载流量表都是只到4芯,
所以在这里问问,那位高手有五芯电缆的在流量表?希望能分享一下,感谢
免费打赏
kopen
2011年01月06日 22:37:04
12楼
似乎各厂家提供的资料,载流量不尽相同!
回复
aicycy
2011年01月06日 23:26:14
13楼
资料有很多啊,4+1一芯是pe线不载流所以也可以直接参考4芯载流量
回复
a2134879
2011年01月07日 09:43:18
14楼
学习了。。。
回复
shiner2010
2011年01月07日 10:24:46
15楼
我们在选择的时候都不考虑PE线。
回复
hzhsj
2011年01月07日 10:38:24
16楼
五芯电缆中有一根是作PE线使用的可以不用考虑它的载流问题。有了这根PE线,使电缆总截面增大,亦即电缆散热条件变好,允许载流量增大,所以五芯电缆比四芯电缆在载流方面完全可以参考着使用。
回复
zwdhz
2011年01月07日 10:55:58
17楼
可以上远东电缆的网站,可以下载的。
回复
ikkizeng
2011年01月07日 16:17:35
18楼
五芯电缆和四芯电缆在载流方面基本可以参考着使用,我个人认为五芯缆有一根是作PE线使用的可以不用考虑它的载流问题。
电缆的实际载流量要根据你的敷设方式,乘以各种系数。简单选择的话可以放大一级。
回复
oyj_wsr
2011年01月07日 16:37:43
19楼
同意楼上的说法
回复
nyuerlg
2011年01月08日 13:50:00
20楼
pe线基本不用考虑,除非很特殊的情况
回复
bill_xx
2011年01月08日 16:37:06
21楼
PE线不用考虑吧,PE线一有电流,漏电保护直接就跳了
回复

相关推荐