工作中选用的大多是五芯电缆,但是在网上找到的载流量表都是只到4芯,所以在这里问问,那位高手有五芯电缆的在流量表?希望能分享一下,感谢
工作中选用的大多是五芯电缆,但是在网上找到的载流量表都是只到4芯,
所以在这里问问,那位高手有五芯电缆的在流量表?希望能分享一下,感谢
12楼
似乎各厂家提供的资料,载流量不尽相同!
回复
13楼
资料有很多啊,4+1一芯是pe线不载流所以也可以直接参考4芯载流量
回复
14楼
学习了。。。
回复
15楼
我们在选择的时候都不考虑PE线。
回复
16楼
五芯电缆中有一根是作PE线使用的可以不用考虑它的载流问题。有了这根PE线,使电缆总截面增大,亦即电缆散热条件变好,允许载流量增大,所以五芯电缆比四芯电缆在载流方面完全可以参考着使用。
回复
17楼
可以上远东电缆的网站,可以下载的。
回复
18楼
五芯电缆和四芯电缆在载流方面基本可以参考着使用,我个人认为五芯缆有一根是作PE线使用的可以不用考虑它的载流问题。
电缆的实际载流量要根据你的敷设方式,乘以各种系数。简单选择的话可以放大一级。
回复
19楼
同意楼上的说法
回复
20楼
pe线基本不用考虑,除非很特殊的情况
回复
21楼
PE线不用考虑吧,PE线一有电流,漏电保护直接就跳了
回复