规范条文说明的示意图中表在阀后,但我看手册上表在阀前面(只设一个阀时)。
规范条文说明的示意图中表在阀后,但我看手册上表在阀前面(只设一个阀时)。
2楼
我认为应该在阀前,这样平时可以看到系统压力情况。但规范条文说明的示意图中是在阀后,所以,我设2个,阀前阀后各一个。《建筑灭火设计手册》上在阀前。有人知道设在阀后的原因吗?先谢了!
回复
3楼
看条文说明的解释,就可以知道为何设在阀后.对此我也有些看法.
回复
4楼
愚见:
1.为了保证在试水时,压力表能正常工作!长期指向同一读数,
将影响压力表今后的精度!
2.光有压力正常并不能说明系统能正常工作!
回复
5楼
阀前阀后都设!
回复
6楼
规范上强调在阀后设压力表及试水接头,是为了模拟喷头作用时(打开试水阀),最不利点的出水水量及水压(压力表显示值),具体操作是:缓慢打开试水阀,调到压力表显示0.05MPa时,测量出水水量是否到达喷头的设计流量系数.因此,此末端试水装置只须设于每个报警阀控制系统中的最不利点处.
回复
7楼
具有浓重商业气味的东西!
回复
8楼
关于末端试水装置,建议大家看看《自动喷水灭火系统设计手册》P214、P260。
回复
9楼
压力表装在阀前好,便于平时观察系统压力情况。
回复
10楼
wlj:
"压力表装在阀前好,便于平时观察系统压力情况."
我看:平时不用观察,也可知道压力表的读数!
回复