我公司宿舍一层6间,6间房的开关同在两根进线主线上并过来的,都是两匹漏电,为什么有一个房间有跳闸,六个房间都同时跳闸啊,经常一起跳非常麻烦啊,请高手指点怎么解决
我公司宿舍一层6间,6间房的开关同在两根进线主线上并过来的,都是两匹漏电,为什么有一个房间有跳闸,六个房间都同时跳闸啊,经常一起跳非常麻烦啊,请高手指点怎么解决
免费打赏
lingxuct
2011年01月05日 17:22:34
2楼
是不是6个房间共用一个漏电开关?
回复
ccccyq
2011年01月05日 17:54:17
3楼
作一个假设:跳闸的那个房间是N线漏电,但漏电开关采用的是不断N线的类型,故,即使它本身已经跳了闸,但此时,N线与PE经已经连通,造成其他回路的N线分流,电流矢量和不为0,故一起跳闸
回复
鸭江绿水
2011年01月05日 20:24:54
4楼
总漏电延时时间短了