关于自产零序电压实现接地保护的问题。
blueberry612
2011年01月05日 15:33:33
来自于电站工程
只看楼主

想请教在采用自产零序电压实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是直接将UA、UB、UC、N接入微机保护装置通过内部计算即可?那采用外接零序实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是将电压互感器的开口三角形侧直接接入微机保护装置通过内部计算即可?

想请教在采用自产零序电压实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是直接将UA、UB、UC、N接入微机保护装置通过内部计算即可?
那采用外接零序实现接地保护的电压互感器接线是怎么接的?是不是将电压互感器的开口三角形侧直接接入微机保护装置通过内部计算即可?
免费打赏
lingxuct
2011年01月05日 17:35:34
2楼
看不懂在说什么,“自产零序电压”是怎么回事?

“外接零序实现接地保护”又是什么?
回复
zyz8438
2011年01月05日 19:58:18
3楼
楼主没有说错!自产零序电压就是只需将UA、UB、UC、UN接入微机综保,由微机综保完成3U0的计算。
外接零序电压,就必须将PT的开口三角电压接入微机综保的相应端子上,由开口三角的电压直接反应3U0。
回复
neyama
2011年01月06日 11:55:02
4楼
是的。
楼主所说的自产,是只保护接入UA,UB,UC,UN之后,通过程序运算得出3U0,实现接地保护功能;
外接,就是PT的开口三角直接采集零序电压进入保护装置。
回复
cwxgpec
2011年01月06日 14:55:59
5楼
在采用自产零序电压实现接地保护的电压互感器接线是直接将UA、UB、UC、N接入微机保护装置通过内部计算,外接零序实现接地保护的电压互感器接线是将电压互感器的开口三角形侧直接接入微机保护装置通过内部计算。如果是零序方向保护,一定要注意L、N的极性,一般来说,中性点直接接地方式的零序方向保护L线接电压互感器非极性端,N线接电压互感器极性端,中性点直接接地方式则与之相反。
回复
zypbp
2011年01月06日 22:33:15
6楼
学习中。。。。
回复
houzaixiang
2011年01月07日 09:04:54
7楼
学习,复习啦O(∩_∩)O谢谢
回复
dengfeng84
2011年01月16日 21:17:00
8楼
自产零序只需要将UA、UB、UC、N接入微机保护装置相应的接线端子,微机保护将自动计算出零序电压
外接零序是将电压互感器的开口三角形侧直接接入微机保护装置相应的接线端子
我发图给楼主看看估计楼主就明白了
回复
blueberry612
2011年01月21日 17:01:04
9楼
谢谢。明白了。
回复
ccz9714213
2011年01月23日 17:01:22
10楼
qiangvhvffghbv
回复
fengyouyang
2011年12月21日 14:34:25
11楼
开口三角电压就是电压互感器的二次侧吧
回复

相关推荐

APP内打开