.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?
.电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下不装保险?
2楼
为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
下列情况不装熔断器:
1) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
2) 中性线上不装熔断器
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。
回复
3楼
装小空气开关是要出问题的,最好还是用原来的熔断器加小刀闸,二次回路检修试验时断点很明显,防止反高压.
回复
4楼
请问电压互感器的空气开关额定电流如何选择?以前按设计手册上的型号:DZ45,5A,脱扣16A。在变电站全采用微机保护(功耗<1VA),是否要选小一点合适?
回复
5楼
是应该选更小的!!以便更好的保护设备!!
回复
6楼
装小空开有什么不妥呀?请教啦。
回复
7楼
请问变电站相电压57.7V,电压二次负载20VA,电压互感器容量30VA,请问空气开关该选多少呢?
变电站发生雷击事故,35kV电压互感器B相避雷器爆炸,C相电压互感器避雷器未动作。35kV侧保护测控装置空气开关均跳开。35kV电压互感器端子箱上的空气开关未动作。型号DZ45,5A,脱扣16A。经检查,C相PT二次线圈短路并烧毁。35kV线路交流插件、35kV PT并列装置交流插件烧毁。请帮忙分析一下是否空气开关选择不合适造成的。
回复
8楼
7楼说的问题,我想应该是空开选择过大造成的拒动,你想想,电压二次负载20VA,电压值57V,PT二次最大工作电流也就0.5A不到,可你却选了一个额定5A脱扣16A的空开,两都差的太多了.之所测控装置空开动作,应该是因为测量装置的空开选定值远小于PT二次空开,你可以查一下,便知
回复
9楼
用于计量(收费)电能表电压互感器二次回路是不不装保险。
回复
10楼
回6楼,不知道我的理解准确不准确,雷击过电压,又不会在变压互感器的二次侧引高电流,空气自然不会跳,最多不过被击穿而且吗.
如有不妥之处请见谅,小子没有多少实际经验.
回复