求助:此处绝缘问题如何处理?
华荣电力
2011年01月05日 10:28:11
只看楼主

如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解

如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解

绝缘002.jpg

免费打赏
qzfgzzy
2011年01月09日 15:34:17
12楼
不知道楼主的这个设备是什么设备,是自己设计的设备、还是厂家供应的设备?现在绝缘有什么问题(是不是你自己感觉绝缘距离不够)。
如果是厂家供应的设备,你可以直接向厂家咨询。
如果是自己设计的设备,可以有二个办法处理,一是查找相应的规程和资料,搞清楚在气体绝缘的条件下绝缘距离应该不小于多少(自己都没有搞清楚的问题,怎么就敢做设计)。另一个办法就是改变设计。
回复
zoushq
2011年01月09日 17:50:35
13楼
用护套统一加强绝缘!
回复
华荣电力
2011年01月10日 08:41:54
14楼
国标里只对空气绝缘作了相关规定,气体绝缘并没有具体的规定,一般以通过耐压试验和雷电冲击视为合格
回复
淮岸听风
2011年01月10日 15:34:05
15楼
在导体外面包上绝缘护套,还有那个气体是什么气体,增大气体密度也可以增加绝缘强度
回复
houzaixiang
2011年01月12日 12:43:17
16楼
一在柜体上动,柜体边缘上加装绝缘隔离板
二是在元件端头加上高压热缩包头
三保持柜体的干燥
不知道还有什么办法
回复
cdj23983
2011年01月12日 15:08:59
17楼
加SMC板吧:lol
回复
gao562
2011年01月12日 19:51:24
18楼
:lol 看看学习中,很高深呀
回复
zjbaiyu
2011年01月13日 16:34:33
19楼
不知道SF6气体的允许绝缘距离是多少?:Q :Q
回复
wq-lin
2011年01月13日 17:09:40
20楼
学习!!学习
回复
xuxinhua2008
2011年01月13日 17:10:30
21楼
我看气窒里应注入110KV变压器油,可使其达到绝缘效果。
回复

相关推荐

APP内打开