如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解
如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解
22楼
1如果是六氟化硫断路器带电体,请密切注意气室压力值,在此距离下应该有标准压力指示装置,如压力降低,则可通过加压方式实现绝缘加固
2如果是真空开关的,35KV左右的安全距离为700MM,但估计也不大可能是这种电气类型,暂不列入考量范畴
回复
23楼
反正风险还是有点
回复
24楼
看标准上,带电体至板状栅栏35kv只有330mm啊
回复
25楼
邹仲丰??????
回复
26楼
气体压力够就没有问题,生产过程中试过90的距离空气中42耐压没问题
回复
27楼
我是来学习的,不太懂。
回复
28楼
嗯,学习了,
回复
29楼
明明说的是“一次导体与外壳钢板”的距离,到了23楼就成了“35KV左右的安全距离为700MM”,这哪跟哪呀!再说就是安全距离也不是700mm呀。
就这回答,版主还给加分。 版主你糊涂了。:Q
回复
30楼
35KV设备的安全距离---带电部分至接地部分的最小安全净距为300mm,“一次导体与外壳钢板”的距离应该参照这条。
回复
31楼
不管是加绝缘套还是SF6,做个试验先看看呀!
回复