求助:此处绝缘问题如何处理?
华荣电力
2011年01月05日 10:28:11
只看楼主

如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解

如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解

绝缘002.jpg

免费打赏
gike81
2011年01月05日 15:59:14
2楼
加绝缘板或者其它复合绝缘套筒应该可以
回复
lingxuct
2011年01月05日 17:41:30
3楼
不知道SF6气体的允许绝缘距离是多少。
回复
linyue606
2011年01月05日 19:00:32
4楼
我也不知道,要好好学习了
回复
rijiaman
2011年01月05日 21:27:24
5楼
学习了,,,哈哈哈
回复
ceehuch
2011年01月05日 22:01:49
6楼
请问C-GIC绝缘距离是否有相应的标准?
回复
juju-snz
2011年01月05日 22:34:02
7楼
电气间隙只是对空气绝缘而言。而且不是国标要求的,是电力行标中要求的。
气体绝缘的电气产品,都是10kV及以上的中高压产品,这些产品都以体积小为卖点的(当然不受环境影响等也是优势)。体积小当然是绝缘气体的主要功劳,但电场分布均匀磁场分布合理也是设计的要点之一。你这是40.5kV的产品,磁场分布到还在其次,主要是电场分布比较均匀才行。电场分布均匀也可以缩小空气绝缘距离。
你的问题要通过试验来验证是否可以耐受工频和冲击电压,这跟你的SF6气体压力也有关系。不过不要加绝缘板,绝缘板会给SF6气体的含水量带来影响,你应该知道绝缘用的SF6气体的含水量有多重要。
回复
华荣电力
2011年01月06日 08:14:04
8楼
七楼的朋友说得有道理,可是这种情况有解决的办法吗?
回复
zrm444
2011年01月06日 14:58:30
9楼
我来学习的:) :handshake
回复
jkllkjjj
2011年01月08日 16:21:00
10楼
加绝缘套行吧 与SF6有关吗?气室里是充SF6气体?还是说这个是SF6断路器内部?
回复
serendipper
2011年01月09日 09:44:20
11楼
学习,期待高手解答
回复