防火卷帘电动机的启动?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年03月09日 19:32:07
只看楼主

我在做大空间工程的防火卷帘电动机配电时,一般采用链式供电。每回路接5台多电动机。近来偶然间想起来了我们克服在启动时让他们顺序启动(避开同时启动)这样不是可以选较小一些的线径吗?现在是我想问怎样才能实现这些在同一回路上的电动机实现顺序启动?

我在做大空间工程的防火卷帘电动机配电时,一般采用链式供电。每回路接5台多电动机。近来偶然间想起来了我们克服在启动时让他们顺序启动(避开同时启动)这样不是可以选较小一些的线径吗?
现在是我想问怎样才能实现这些在同一回路上的电动机实现顺序启动?
免费打赏
z_yigang
2006年03月11日 23:50:37
12楼
防火卷帘均应立即启动,还顺序启动呢,烧死人不偿命吗?
回复
zhaoliang19781025
2006年03月12日 00:16:48
13楼

设计防火规范和消防!谢谢!
回复
pizi007
2006年03月13日 13:36:29
14楼
第一台电动机加一个接触器,将辅助常开触点接入下一台电动机的启动线路,以此类推
回复
zn28
2006年03月13日 13:50:34
15楼
无语
回复
lanbai007
2006年03月13日 21:23:26
16楼
有一点还是感觉不妥。这个防火卷帘一般每台1-2KW左右,且每台配一台控制箱。
然而技术措施有文,到配电箱和控制箱的配电线路不宜小于6mm的线,如果采用放射式,也太费了。
回复
polophoto
2006年03月14日 16:24:52
17楼
选择链式供电当然可以了,只是要保证每个卷帘门的控制箱都要双电源进线.你也可以作一个双电源切换箱,然后放射式的给各卷帘门供电
回复
netling
2006年03月14日 18:59:52
18楼
然而技术措施有文

技术措施是规范吗,有强制性要求吗,不要把技术措施当成不可逾越的圣经
回复
lanbai007
2006年03月14日 21:33:32
19楼


是啊 你这样做 可靠性是很高的 不过我认为如果卷帘比较多的话 很少人会去这么做的 太费了
不过后面的放射式到是比较理想 我以前都是在双电源切换后 再链式供给每台卷帘的控制箱
现在想来 后怕啊 以后一定改掉 采用放射式
回复
sccat
2006年09月02日 00:22:54
20楼
请教13楼,是否指GBJ16-87(2001年版)10.1.3条?
回复
qissni122
2007年03月15日 19:35:35
21楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开