防火卷帘电动机的启动?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年03月09日 19:32:07
只看楼主

我在做大空间工程的防火卷帘电动机配电时,一般采用链式供电。每回路接5台多电动机。近来偶然间想起来了我们克服在启动时让他们顺序启动(避开同时启动)这样不是可以选较小一些的线径吗?现在是我想问怎样才能实现这些在同一回路上的电动机实现顺序启动?

我在做大空间工程的防火卷帘电动机配电时,一般采用链式供电。每回路接5台多电动机。近来偶然间想起来了我们克服在启动时让他们顺序启动(避开同时启动)这样不是可以选较小一些的线径吗?
现在是我想问怎样才能实现这些在同一回路上的电动机实现顺序启动?
免费打赏
dreamboat
2006年03月09日 20:12:49
2楼
好象可以用放火中心的控制器发出信号控制其按照一定的时间间隔和顺序启动吧
回复
lanbai007
2006年03月10日 21:42:25
3楼
期待中
回复
wuxianchuangyi
2006年03月10日 22:20:55
4楼

先不要算线径了,对消防设备你用链式配电吗?
回复
lzh197634
2006年03月11日 09:09:23
5楼
每回路接5台多电动机,是一个回路的吗?
回复
bqg
2006年03月11日 10:52:59
6楼
4楼说的对,消防设备用链式连接允许吗?第一次听说这样做.
回复
lanbai007
2006年03月11日 17:08:06
7楼
难道 每台电动机接一回路吗 因为在做大空间的防火分隔时 可全是用防火卷帘来划分的啊
回复
konggu21
2006年03月11日 18:44:21
8楼
楼主难道除了每个电动机一个回路之外,用树干形不行吗?这样好你也没有问题吧?不会是离了链式这外只有一机单回路一种接法了吧?
回复
zhaoliang19781025
2006年03月11日 20:10:35
9楼
楼主应该好好看看规范!对于消防设备的配电方式一般应采用放射试配电!并在消防回路上不能安装任何其他无关设备的!象你这样整容易出事的!要小心啊!
回复
lanbai007
2006年03月11日 20:37:19
10楼


也不知是楼上没看清我的意思,还是我不明白楼上的意思。哈哈
其实,说是链式,通常都把它看成是树干式的一种。
其实经四楼和六楼一点,才顿悟。消防配电是忌讳链式和树干式的。只不过我以前做卷帘门配电时都是树干式或链式的,一直没注意这方面的问题。
回复
x0385209
2006年03月11日 23:28:07
11楼
请教9楼,
“对于消防设备的配电方式一般应采用放射试配电!并在消防回路上不能安装任何其他无关设备的!”是哪个规范中的条文,
期待。
回复