请教:电缆直埋的深度问题
xzw5343@co163
2006年03月09日 18:39:44
只看楼主

规范规定电缆表皮距地700mm,位于车行道或耕地下时为1000mm,并应在冻土深度以下.如何理解啊,我这冻土深度1890mm

规范规定电缆表皮距地700mm,位于车行道或耕地下时为1000mm,并应在冻土深度以下.如何理解啊,我这冻土深度1890mm
xinjun-xuan
2006年03月09日 18:48:16
2楼
因该深于冻土层
回复
leedreamfly
2006年03月09日 19:52:23
3楼
楼主和楼上对规范都没看全,规范规定在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下,但后面还有补充啊——“当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于2O0mm。”
回复
dreamboat
2006年03月09日 20:19:30
4楼
一些教科书上只是说采取措施,不使电缆受到损坏,铺沙是其中的一种,简单易行.寒冷地区要埋在冻土层以下不容易啊
回复
syg19820816
2006年03月10日 13:45:12
5楼
在建筑电气施工质量验收规范中提到:电缆直埋在穿越马路时要埋深1米,并且要用砖砌一道沟并且电缆要放在沟里。在铺沙盖砖。在穿越不重要地段时埋深0.8米。电缆要铺沙盖砖。具体规定看
《建筑电气施工质量验收规范》
回复
lncable
2006年03月12日 23:39:25
6楼
主要是考虑到电缆外护层不能低于0度的原因,太冷电缆就冻裂了.

你那里"冻土深度1890mm"? 有点太冷了,建议参考以上人员的意见,同时考虑电缆年运行时间,因为电缆运行的时候时发热的,所以没有必要一定把电缆埋到1890以下

还需要帮忙的话 给我留言
回复

相关推荐