公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]
42楼
建议把各种现象归类一下,仔细分析,找到问题的关键,才能解决问题。楼主提供的资料太少,恐怕找不到问题的症结。
回复
43楼
我也是在化工厂做电气的,你这种情况很少哦!不过说实在的20年的老设备确实该换了,化工厂腐蚀气体液体太多了,酸性的,碱性的,另外热继电器确实可以换啊,你自己都知道不好,建议用电动机智能保护器,既然你接触器是人民的,电动机保护器也可以选用人民的吧,RMD1还可以的;
还有你们电机检修,以及查看下设备功率吧,很多时候设计的功率跟实际买来的,实际装上去的设备不一样的,1000多台电机,1.1倍是没错的,我一般都设定1.05到1.1呢,过载了就跳闸!
至于你母联保护这些老跳,我不太清楚
回复
44楼
主要是保护配置有问题,另外,轴承碎了怎么会甩到绕组了呢。我用了这么多电机。从来都没有发生过。最坏就是弹子散了。也不会甩到绕组了啊。:lol ,老兄是个新手吧。
回复
45楼
我们这儿是 10KV高压电机引出线短路 引起所属段配电柜进线和短路电机真空开关跳闸,已经发生过2次
我觉得保护器在化工厂应用效果不是很好,我们这儿用的是某牌子的PMC500/500S的综合保护器,失灵的很多
曾经一配电室低压一段保护器失灵造成跳闸
回复
46楼
我也觉得有点乱。自己应该先查一下,说一下结果,别人才好给你分析。多长时间坏一台,具体说说某一次坏的具体情况。这样笼统的说。我觉得成批地烧电机,以前没有出现过类似的情况的话。估计你的电机寿命到期了。你可以查一下,烧的这批电机有什么共同点,比如说你的电机的轴承是同时换的或者你的电机是同时采购的?具体分析的话,你必须说某一次具体的情况
回复
47楼
应该不是轴承碎了打到绕组,而是轴承坏了导致转子扫到绕组造成短路崩烧。
回复
48楼
93年换过一次,换过到现在也有27年了,你们建厂才20几年,我感觉楼主的算术学得有问题吧
回复
49楼
你的热保护整定的有问题,整定值应该是电动机的额定值,你可以看看热继的动作曲线,它的动作值已经是1.1倍的。至于电机老过热,如果其它都没有问题,你是不是考虑一下负载的问题,电机功率小了。
回复
50楼
早点换设备吧,电缆也要更新啊
回复
51楼
电机轴承须定期润滑,保护器动作须灵敏,应和电缆相配合;另外,电机启动电流应和上级开关的相关保护相配合!
回复