公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]
52楼
每台电机加装电机保护器,电机轴承才用SKF或NSK的,不过市场上假货的较多!
回复
53楼
向高手学习:)
回复
54楼
烧电机一般是过载,要从机械上找原因
越级跳闸是保护没做好,20年的设备了,花点钱全部加设电机保护器可能会更好
回复
55楼
从你说的这些情况,我认为还是你对电动机的热继电器动作值整定的不准所致。你说的按1.1倍额定电流进行整定也是对的。但是整定值是否准确,你用标准电流表测过吗?这个值一定要十分准确才行啊!我建议你对每台电动机自动脱扣值进行认真地整定。
回复
56楼
再说几句吧!
工厂的电气管理不是简单的问题,单纯从一个方面很难做好,不知道楼主在工厂中担任什么职务,有多少权利,或者说,有多少说话算数的时候?
一方面,电气管理有技术管理,包括设备检修制度,值班巡检制度,交接班制度,图纸的审核,设备的交接...等等,另一方面更重要的是组织管理,包括人员的选用,调配,考核,奖惩等等。
其实所有技术难题归根结底都是人员的问题。
这些单纯从技术的角度很难完全解决,是一个所谓“系统工程”,没有上级领导的支持和有组织有效益的措施是无法完成的。
现在许多许多工厂电气管理混乱,设备缺乏维护保养,故障频出,主要的还是维护人员缺乏责任心,而这其中的原因,大家都明白。
回复
57楼
热继电器的脱扣电流应调成电动机的额定电流一样。
回复
58楼
有点乱,但依我的经验,有以下几点去查:1,查线间绝缘是否良好。2,开关的塑料绝缘是否良好。3,每一台电机在装一个分闸,安电机额定电流的1.7倍选。烧电机有以下几点:1,漆包线绝缘不够。2,环境温度高,通风不好。3,保防护有问题。我单位有几百台电机要向你那样,累死电工。老兄好好查查,速断是因电流过大,而掉闸,是因相间短路造成的。仅供参考。
回复
59楼
这个问题不是一句话二句话能说清楚。
回复
60楼
我以前只在冶金行业的轧钢厂干过,对于电机的烧毁见得比较多,对于烧毁的电机也是厂里自己维修,知道怎么修电机,也来分析一下:
就电机的负荷而言都是风机、水泵类等恒转矩负荷,电机转速高,启动电流较大,传动上都有一个特点,为了保证运行的静平衡和动平衡,传动件基本上都是热装在电机轴上的。
电机的烧毁与空开、接触器、热继电器和馈线关系就一个,只要不缺相他就不会引起烧电机,缺相烧的电机只是一相绕组变黑。
电机烧毁的另一现象是三相绕组全黑、全花(只有几匝线圈变黑),这种是过负荷烧毁的,主要原因为传动件卡死或轴承缺油,引起温升过高烧毁电机。
最后一种现象是就是lz说的“漆包线崩断”和“轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘”表现出来的匝间短路烧毁,他也会表现单相烧毁的现象(是先匝间后才单相),这种原因就稍微复杂一些,可能会因为漆包线质量不好(绝缘不好)引起,或者是维修时对线圈整形敲打引起绝缘受损(高速电机绕组跨度大),也可能是环境潮湿,启动那瞬间引起的。
主要解决办法是加强平时维护,加强电工责任心,勤换轴承油,多检测电机的三相电流(是否过流,三相是否平衡),轴承是否有杂音,电机开车前的绝缘,电机的温度。这些做好了才会减少更换量,否则忙死都换不完电机。
轴承都起碎片了,那肯定是缺油,不是轴承有问题,之前说的“传动件基本上都是热装在电机轴上的”他的传动件不好拆下来,他前端轴承的油就不好换,即使拆下来把油换了,自己装的传动件静平衡、动平衡娇得不好,运行时震动过大,也会加剧轴承的发热而引起缺油,总之,还是平时维护不好。
回复
61楼
在加一句管理不到位
回复