公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。
[
本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]
32楼
好热闹,才二天就有这么多朋友参与讨论了,今天也发表点个人观点:
1、管理制度上是否存在问题?烧一台电机,必须要查出原因,制订出以后不再烧的措施。
2、运行管理上是否存在不到位?烧了这么多电机,最早发现电机故障的是谁,如果是工艺操作人员,就显得电气管理不到位了,有没有电工巡查时发现的?有没有电工巡检测量机泵振动的?
3、设备管理上是否存在问题?为什么会越级跳闸,越级跳闸属事故,有没有开会分析越级跳闸的原因?
4、电气保护上是否存在问题?每一台电机都应装独立的短路保护、过载保护,为什么出现三台电机接在一个断路器下?为什么一台电机故障要跳总闸?为什么热继电器的定值都是1.1倍?这个定值有没有经过电气试验人员的整定?
5、配件使用上有没有问题?为什么出现“有的是轴承散架了”,我们使用的轴承都选SKF或同类产品,有没有研究过轴承质量问题?有没有找过机泵同心度找正是否合格?
6、停电后再送电前是否测量绝缘电阻?有没有检查电机停运后是否发生受潮的现象?有没有规定操作人员不能用水冲洗机泵?
7、有没有在烧电机后检查配电回路?为什么电机烧了开关不跳?轴承坏了保护不动?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-6 12:34 编辑 ]
回复
33楼
不知楼主所指是新电机还是老电机(反复修理的)经常烧坏。除保护系统选型和设定整定值外,建议楼主考虑如下几个因数。
其一:如果是老电机重复多次修复是不行的,理由为,定子的硅钢片的绝缘破坏了,如果重复换线,其空载损耗已非常大,此时测电机空载电流会很大。
其二:如此多的变频装置楼主是否考虑过谐波问题,这也是引起老烧电机的一个因数。
其三:轴承内碎片甩飞要考虑电机安装和所载负荷是否配好。
上述排除环璄因数
回复
34楼
越级跳闸,可做好级联选择;主进线开关一般不采用瞬时短路脱扣 是因为无法和下级开关的短路脱扣区分开 主进线一般采用短延时短路保护
回复
35楼
把老式的断路器换掉,可以分批换,
另,把热 继的动作值整定为电机的额定电流值---按铭牌上的值整定-------你们的电机都是自己绕线圈制作的?强啊,只是电机的运行参数能保证与原设计的一致吗,要有测量、检验手段。
漆包线的绝缘是按F级绝缘还是B级绝缘制作的?绝缘可加强些,这个很重要。
回复
36楼
一:检查电机端盖,是否与轴承配合不好,尤其是老烧的电机,端盖价格不贵,该换就换。
二:润滑脂质量如何,应采用好质量的。
回复
37楼
赞同32楼观点。
回复
38楼
我就在化工厂工作,确实厂内环境比较复杂,对于电机的日常巡检必须得认真,没准哪个泵停了就会引起工艺联锁停车,甚至会造成某些危险气体或液体的泄露什么的,我不清楚你那里平时都是怎么巡检的,我看其中有很多问题都能在巡检中发现,是可以提前做措施的,还有我这电动机用的是韩国的EOCR-SS电机综保,而且都是按1.15整定的,高的还有1.20的,这个综保还是比较可靠的,再建议你如果有条件的话去对综保做一下试验吧。
回复
39楼
电机烧毁是有过电流产生的本身搅拌釜的负荷就大加上你投料时电机复合会瞬间过大电流会过大有可能导致烧毁,你的热继电器是一个反时限保护的反应太不灵敏,有可能造成电机长时间过热损坏绝缘导致烧毁,越级跳闸就搞不太明白了,有可能瞬间短路电流太大造成的吧
回复
40楼
建议给电机定期拆检加油加强维护
回复
41楼
学习了,学习了,
回复