高压有功功率 无功功率
hui77430768
2011年01月04日 20:03:24
只看楼主

想问问大家 高压电度表的无功比有功走的还多 是什么原因,排除接线问题

想问问大家 高压电度表的无功比有功走的还多 是什么原因,排除接线问题
免费打赏
zyz8438
2011年01月04日 21:11:48
2楼
功率因数低?
回复
hui77430768
2011年01月04日 21:14:45
3楼
在低压侧有补偿 不低
回复
一指慢
2011年01月04日 23:32:13
4楼
主要是你处的负荷太少,致使有功电量低(少)无功量量高(多)。
猜想:变压器新投运,负载还没全部运转。(高压计量时,变压器本身的无功损耗是不可忽视的)
回复
米克
2011年01月05日 07:57:44
5楼
低压过补偿也有可能的
回复
hui77430768
2011年01月05日 22:15:07
6楼
想想大侠 你说的负载太小 负载达到多少算是正常???和电容柜成什么关系 变压器好像是2500的
回复
一指慢
2011年01月06日 11:18:21
7楼
楼主最好是把某一时段的有功电量和无功电量发上来。
变压器的铭牌数据也一同发上更好。
回复
laohulilin
2011年01月11日 18:45:46
8楼
向楼上的同事们学习了
回复
fushilu22
2011年01月12日 11:14:42
9楼
主要是你处的负荷太少,致使有功电量低(少)无功量量高(多)。
猜想:变压器新投运,负载还没全部运转。(高压计量时,变压器本身的无功损耗是不可忽视的)
回复
xrg885
2011年01月13日 09:44:20
10楼
你应该多给供电局交无功补交费:1,2500kva的变压器铜.铁损不小。2,没有投入多少负荷。3,你是高共高量,低压负荷应多加变频器,也就是说不能增加电感负荷。
回复
expert2007
2011年01月13日 09:53:00
11楼
功率因数是关键,功率因数不知道,只能推测。
如果已经加了补偿,那么很可能是负荷小,补偿又是固定投入的,肯定是过补,可以把补偿柜切除
回复