综合布线系统工程除本身网络系统设计外,尚有其它部分设计,它们都是工程设计的组成都分。主要包括电源设计、防护设计和光缆传输系统设计等,下面分别介绍。

综合布线系统工程除本身网络系统设计外,尚有其它部分设计,它们都是工程设计的组成都分。主要包括电源设计、防护设计和光缆传输系统设计等,下面分别介绍。
免费打赏
xmznt
2006年03月09日 15:07:52
2楼
电源设计
——电源是综合布线系统设备间和各个机房(包括程控用户电话交换机房、计算机主机房等)的主要动力。电源的供电质量好坏和安全可靠程度直接影响智能化建筑或智能化小区中各种设备的正常运行。当然电网能否正常工作和供电质量是否稳定(如电压,电流和频卒等基本要素是否符合用电设备的要求),其责任主要是在电力部门,但是作为用电设施的综合布线系统,其电源设计是否合理和完善也是极为重要的。它不仅直接影响通信设施的传输质量,而且对保证安全生产及设备正常运行起着决定性的作用。因此,电源设计在综合布线系统中内容虽然不多,但不应忽视。设什的标准和细节可参照通信电源的设计规定。设计中应注意以下几点。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:08:11
3楼
负菏等级的选定
——综合布线系统的设备间和机房的电力负荷等级的选定,应根据智能化建筑的使用性质、重要程度、工作特点以及要求通信安全的保证程度等因素来考虑。一般与智能化建筑中的程控用户电话交换机和计算机主机处于同一类型的电力负荷等级,这样便于采用统一的供电方案。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:08:27
4楼
供电方式
——目前,我国的供电方式与世界上很多国家相同,采用三相四线制。单相额定电压(即相电压)为220 V,三相额定线电压力380 V,频率均为交流50 Hz。因此,综合布线系统中所用设备的电源都应符合这一规定。如果所用设备为国外产品,且下符合这一规定门口电压不同或制式不一)时,应设置专用变换装置或采取其它技术措施,以满足用电设备的要求。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:12:05
5楼
供配电方式
在智能化建筑和智能化小区中,程控用户电话交换机和计算机主机等机房的供电方式应统一进行设计,以便节省设备和投资,有利于维护管理。一般有以下几种供配电方式。
——(1)当智能化建筑是一类供电单位,供电十分可靠、周围环境较好、没有电磁干扰时,可考虑采用直接供电方式,以减少设备数量、节省工程投资。在其它情况下不宜干用直接供电方式。因为目前我国某些电网运行不太稳定,而智能化建筑周围的客观环境千差万别,所以在使用中要区别对待。
——(2)智能化建筑和智能化小区如具有两路及两路以上的交流电源时,宜选用能自动切换的电源设备。为了保证通信设备安全运行及计算机主机不中断工作,宜采用不间断电源系统(UPS),并配备多台设备并联运行。
——(3)在综合布线系统中较为常用的是直接供电和UPS相结合的方式。即由市电直接供给设备间和机房内的辅助设备,程控用户电话交换机和计算机主机及网络系统的互连设备均由UPS供电。这样做是为了防止设备间或机房内一些辅助设备产生电磁干扰,影响程控用户电话交换机和计算机主机及其网络系统的信息传输质量。这种供配电方式不仅可减少系统之间的互相干扰,也有利于维护检修。此外,还可减少UPS设备数量,使工程投资费用降低。
——(4)设备间内装设程控用户电话交换机和计算机主机时,其电源设计的具体内容和设计要求应分别按照《工业企业程扛用户交换机工程设计规定》(CECS.09.89)或计算机主机电源要求的有关规定考虑。
——(5)为了保证综合布线系统正常运行,设备间或干线交接间内应设有独立、稳定、可靠的交流50 Hz、220 V电源,以便维护检修和日常管理,尽量不采用邻近的照明开关来控制上述技术房间的电源插座,以减少偶然断电等事故发生。
——(6)为了避免电磁干扰和对外辐射,电力线进入机房以后,均应采用穿放在金属管内的屏蔽方式。从配电柜到各有关设备的电力电缆,为避免50 Hz交流电源对综合布线系统的缆线产生电磁干扰,也应采用金属网结构的具有屏蔽性能的电力电缆。配电柜一般应设置在设备间或机房的出入口附近,以便于操作、控制和管理。配电柜的内部元件和具体安装由供电系统设什单位负责考虑。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:42:38
6楼
防护的必要性和重要性
——综合布线系统采用防护措施的目的主要是防止外来电磁干扰和向外产生的电磁辐射。前者直接影响综合布线系统的正常运行,后者则是综合布线系统传递信息时产生泄漏的原因。为此,在综合布线系统工程设计中必须根据智能化建筑和智能化小区所在环境的具体情况和建设单位的要求,认真调查研究,选用合适的防护措施。目前,国际上有些人对综合布线系统是否采用屏蔽系统持有不同意见,但近期在综合布线系统工程中采用屏蔽系统的已逐渐增多,主要有以下原因:
——(1)通信网络的传输速率迅速提高,导致容易产生向外的电磁辐射和受到外界电磁干扰。
——(2)电磁干扰源日益增多,客观环境的传输条件迅速恶化(如移动通信系统的增加)。
——(3)网络的安全可靠性要求提高。不采取屏蔽措施,一方面可能使信息失密,不能保证网络安全运行;另一方面因向外产生电磁辐射,影响其它系统的正常工作。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:43:45
7楼
有关防护标准和要求
——由于综合布线系统尚在不断发展和逐步完善,因此,其相应的标准也在不断修正、补充和提高。尤其是防护标准,还有不少问题需要继续探讨和研究,所以这里所列的内容是目前应该考虑,且需要在具体工作中实施的。主要有:
——(1)智能化建筑或智能化小区内的综合布线系统如遇有以下几种干扰源。且不能保持一定的安全间距,有可能对系统正常工作造成影响时,应根据不同环境及实际条件,采取切实有效的防护措施。
——①建筑内部的配电网络和配电设备在工作中产生的高频干扰。
——②功率较大的电动机电火花产生的谐波干扰。
——③荧光灯管。电子启动器和开关电源等工作时产生的电磁干扰。
——④公用通信网的铃流电流、电力开关的脉冲和信息处理设备产生的周期性脉冲,都会产生电磁干扰。
——⑤办公设备(如复印机、打印机、电脑、碎纸机等)的影响。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:44:03
8楼
(2)当智能化建筑和智能化小区的周围环境存在以下的电磁干扰源,且有较高强度的电磁场时,综合布线系统必须采取有效的防护措施,以保证信息传输质量。
——①雷达、无线电发射设备和移动通信系统的基站等设施。
——②高压电力线或电气化铁路等区段。
——③智能化建筑和智能化小区位于雷击次数较多的地区。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:44:20
9楼
(3)当智能化建筑和智能化小区周围环境的干扰信号场强或综合布线系统的噪声电子超过以下规定时,应采取保护措施。
——①对于计算机局域网信号的影响大小与干扰信号的频率有关。根据实践经验,当干扰信号为600 MHz以下时,对计算机网络信号影响较大,它属于同频干扰的范畴,其场强为1V/m;当干扰信号为600 MHz~2.8 MHz,则属于杂音干扰,一般来说影响较小,其场强为5V/m。如超过上述两种限值时,都应采取防护措施。
——②当电信终端设备通过信号、直流或交流等引入线,引入无线电频字(RF)0.15 MHz~8 MHz的干扰信号,其场强为3V(调制幅度为80%的1kHz正弦波干扰)时,一般电信终端设备的性能不会受影响。如干扰信号的场强超过3v时。应考虑采取保护措施。
——③对于具有模拟/数字终端接口的终端设备,因提供的服务有两种,其噪声信号电平的限值也有所不同,应分别按以下规定办理:
回复
xmznt
2006年03月09日 15:45:15
10楼
a.提供一般电话服务时,其噪声信号电平限值规定为:比相对于电话接续过程中信号电平低-4OdBm,且限定噪声信号电平超过-40dBm的带宽总和应小于200 MHz。具体噪声信号电平应符合表1中的规定。
——b.提供声学接口服务(如话筒)时,其噪声信号电平限值规定为:基准电平(特征为1kHz、-40dBm0的正弦信号)或基准电平加20dB,限定噪声信号电平超过基准电平的带宽总和应小于200 MHz。
回复
xmznt
2006年03月09日 15:45:42
11楼
④对于综合业务数字网(ISDN)的初级接入设备增加附加要求,在10s测试周期内帧行丢失的数目应少于10个。