全地下的洗浴、桑拿房用排烟吗?
309319508
309319508 Lv.2
2006年03月09日 11:59:17
来自于通风排烟
只看楼主

全地下的洗浴、桑拿房用排烟吗?通风换气次数按几次考虑?能做空调吗?

全地下的洗浴、桑拿房用排烟吗?通风换气次数按几次考虑?能做空调吗?
免费打赏
cnmarqt
2006年03月10日 07:55:30
2楼
必须设计排风,排烟按实际情况
回复
xiaqingxia1031
2006年03月10日 14:10:29
3楼
有窗井可以考虑自然排烟;
无外窗,当总面积超过200^m2或房间面积超过50m^2,应考虑机械排烟。
通风可以按 5~10次/时,
排烟按 高规
回复
giadr
2006年03月13日 11:25:08
4楼
空调当然可以做了啊
回复
309319508
2006年03月14日 11:30:28
5楼
洗浴间做了空调有吹风感,会不舒服的。再说,空调负荷怎么计算?全地下的。
回复
pxyong2008
2006年03月14日 16:57:50
6楼


同意。
回复
humjun
2007年03月01日 18:51:47
7楼
地下室主要考虑通风换气
回复
blackeye
2007年03月01日 21:07:03
8楼
建规第9.1.3条第5节称“地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟”。高规的类似条文见4.1.5A条。桑拿浴室(洗浴部分可以除外)属于这个范围,必须排烟!而且因为通常地下室很难满足自然排烟的条件,所以基本上就等于是要求做机械排烟了。而且,从建规的措辞来看,对这类娱乐场所不提最小面积要求,难道只有5平米的小桑拿房间,也要排烟?对此问题很多人提出了异议。后来某些地方的消防部门自己出台了文件,增加了歌舞娱乐场所,地下房间超过50平米才需做排烟的解释。
回复
zhaoshu.chen
2007年03月02日 12:18:59
9楼
哦!!!
对!!!
回复
tht10536
2007年03月02日 15:16:11
10楼
根据规范要求
通风6~10次
空调可以做
回复
ywj8811144
2007年03月02日 16:03:44
11楼
要做排烟
回复