karekusa Lv.2
2006年03月09日 11:48:55
只看楼主

现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:

现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。
请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5

做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:

1141876129574.jpg

免费打赏
karekusa
2006年03月10日 17:47:39
12楼
怎么没有人来帮我看看呀,在线等呀,急呀
回复
zhzhm10
2006年03月10日 20:33:40
14楼
16平方(含)以下,相线与中性线,保护线同截面,标示为5x16,4*16就行,空调和插座应该是单相负荷,直接用3*4,而照明也要三根线呀3*2.5
回复
karekusa
2006年03月11日 09:37:41
15楼
我的问题,相性不是知道怎么写,还有图上应该也有些问题,请高手门帮看看,谢谢
回复
karekusa
2006年03月11日 09:39:29
16楼
我的问题:相性不知道怎么分,还有图上也感觉有点问题,请诸位高手们帮解决一下,谢谢!
回复
karekusa
2006年03月11日 09:41:29
17楼
怎么图片传上来显示这么模糊呢?
回复
sonic_81
2006年03月11日 11:38:26
18楼


这位朋友说的好!
看样子楼主是把机房全用作L1一相了,这么分配相序有点不妥。为什么不3相进机房,然后各个支路再分相序呢?
回复
bqg
2006年03月11日 12:35:45
19楼

真的是大家都不清楚吗?......3相5线从来都没听过?.....至少早在94年全国电气研讨会上有人这样提过,且不说这种说法是否标准.
回复
leedreamfly
2006年03月11日 12:40:18
20楼
不标准的说法,没听说过更好,省得混淆,呵呵。
回复
leedreamfly
2006年03月11日 12:50:08
21楼
你这个系统怎么在一条线路上一会4X6一会3X6的,到底是怎么考虑的?为什么插座回路都不用RCD?
回复
karekusa
2006年03月11日 18:20:38
22楼
那个地方是甲方提供时弄错了,现在今天改过的最终图传上来,看看还有没有问题,
回复