现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。
请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5
做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
2楼
好象不是啊
相线和零线不能是同一平方的线啊
应小一号啊
回复
3楼
那我应该怎么写呢?在哪里可以找到资料呢?
回复
4楼
16平方(含)以下,相线与中性线,保护线同截面,标示为5x16(tn-s系统)即可。楼主的空调和插座应该是单相负荷吧,那应该是三根线。
回复
5楼
他的空调是用三箱四线的,同事告诉我,如果四根线是截面同是样的,就不用分开写,如4*16,如果不一定就得分开写,如3*16+1*?,不知道这样写对不对。
我今天就是这样做给客户的。
不知道有哪位大侠可以帮讲解一下这方面的知识,主要是做系统图的表示
回复
6楼
如果为三相四线,最好分开写,3x16+2x16(三根相线、一根中性线、一根PE线)
回复
7楼
直接3x16+1就行了
简单的是为什么搞那么复杂呢?
在说你的总箱设计是16平方的
N线截面最好和相线一致
毕竟是房间匹配
回复
8楼
一个很简单的问题,怎麽弄的这麽复杂.16平方以下3相4线直接标如: 4*16;
16平方以上3相4线可这样标如: 3*16+1*10
同理,16平方以下3相5线 5*16
16平方以上3相5线 3*16+2*10
回复
9楼
用这么麻烦么?直接写4x16,5x16,4x4就可以了。
回复
10楼
可能是大家就连什么是3相4线制都没弄清楚吧。还有什么3相5线制都出来了,从来都没听过。
其实所谓3相4线制就是我们说的TN(TN-S,TN-C,TN-C-S),TT系统(如果从接地方式来说的话)。不管实际上是4根线还是5根线(含PE线),都叫做3相4线制。
对于楼主所说的业主方提出机房用3相4线制配电,PE保护线肯定是不能少的,应该用TN-S系统,不推荐采用TN-C系统,因此配线写法是5X16,因为对于铜芯线,16mm2及以下截面的相线电缆,相应的N线和PE线是等截面的(铝芯线规定为25mm2及以下的)。
回复
11楼
图业主拿出去,但是业主的甲方还需要把相性(也不知道这两个字是不是这样写)表上去,看三相电是不是负荷平衡的,相必是不是A、B、C三相电,那个应该是配电箱做好的吧,以前做过(只有一个总开)是从上到下,ABC顺着排下去的,现在分这么多总开,那该怎么写呢?
我现把昨天图传上,大师傅们帮帮忙吧,谢谢了!