查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~
免费打赏
myl0559
2011年02月14日 09:31:47
52楼
这个国家有标准的,自己去查就可以了
回复
fandp1984
2011年02月15日 14:56:16
53楼
首先选断路器,整定电流按计算电流的1.2倍算,然后选电缆。22KW电机,大概42A,选断路器50A(要是重载的最好选63A),电缆穿管明敷的话,YJV电缆最少要10平方(50A),16平方(63A).