求助”水锤“问题 2
ddupfang
ddupfang Lv.2
2002年09月23日 20:45:21
只看楼主

如,水泵扬程为300M,流量为40L/S,向高地输水 ,拟选用DN200的管道,如何算水锤的大小?

如,水泵扬程为300M,流量为40L/S,向高地输水 ,拟选用DN200的管道,
如何算水锤的大小?
免费打赏
周建華
2002年09月26日 18:49:51
2楼
水锤作用计算
1.Vensano(范沙诺)公式
Z0 = 2*L*V0/(g*T)
阀门关闭前之压力水头Ho, m
管路长度L, m
阀门关闭前之流速Vo, m/sec
阀门关闭所需时间T, sec
因水锤所增之最大压力水头Zo, m

2.Uhl(乌尔)公式
Z0= n/2*H0*[n+(n^2+4)^1/2]
n=L*V0/(g*T*H0)
阀门关闭前之压力水头Ho, m
管路长度L, m
阀门关闭前之流速Vo, m/sec
阀门关闭所需时间T, sec
重力加速g, =9.81m/sec2
因水锤所增之最大压力水头Zo, m
回复
周建華
2002年09月26日 18:54:27
3楼
水锤作用计算
fritzchow@hotmail.com