综合布线系统工程中各个子系统
xmznt
xmznt Lv.12
2006年03月09日 08:55:34
只看楼主

根据我国通信行业标准的规定,综合布线系统是由建筑群主干布线子系统。建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3个部分组成。下面分别对这3个子系统的设计作一介绍。

根据我国通信行业标准的规定,综合布线系统是由建筑群主干布线子系统。建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3个部分组成。下面分别对这3个子系统的设计作一介绍。
xmznt
2006年03月09日 08:55:59
2楼
建筑群主干布线子系统约设计
——规模较大或性质重要的机构,通常是由几幢相邻或不相邻的房屋建筑组成。目前兴起的智能化住宅小区也是由很多幢智能化建筑所组成。这些建筑物之间的联系或对外通信都需要采用综合布线系统。建筑群主干布线子系统是智能化建筑群体内的主干传输线路,也是综合布线系统的骨干部分。它的系统组织的好坏、工程质量的高低、技术性能的优劣都直接影响综合布线系统的服务效果,在设计中必须高度重视。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:56:16
3楼
建筑群主干布线子系统的主要特点和建设原则
——(1)建筑群主干布线子系统中建筑群配线架(CD)等设备是装在屋内的,而其它所有线路设施都没有屋外,因此,受客观环境和建设条件影响较大。由于工程范围大、涉及面较宽,在设计和建设中更须加以重视。
——(2)由于综合布线系统大多数采用有线通信方式,一般通过建筑群主干布线子系统与公用通信网连成整体,从全程全网来看,也是公用通信网的组成部分,它们的使用性质和技术性能基本一致,其技术要求也是相同的。因此,要从保证全程全网的通信质量来考虑,不应只以局部的需要为基点,使全程全网的传输质量有所降低。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:56:31
4楼
(3)建筑群主干布线子系统的缆线是室外通信线路,通常建在城市市区道路两侧。其建设原则、网络分布、建筑方式、工艺要求以及与其它管线之间的配合协调,均与市区内的其它通信管线要求相同,必须按照本地区通信线路的有关规定办理。
——(4)建筑群主干布线子系统的缆线在校园式小区或智能化小区内敷设将成为公用管线设施时,其建设计划应纳入该小区的规划,具体分布应符合智能化小区的远期发展规划要求(包括总平面布置)。且与近期需要和现状相结合,尽量不与城市建设和有关部门的规定发生矛盾,使传输线路建设后能长期稳定、安全可靠地运行。
——(5)在已建或正在建的智能化小区内,如已有地下电缆管道或架空通信杆路时,应尽量设法利用。与该设施的主管单位(包括公用通信网或用户自备设施的单位)进行协商,采取合用或租用等方式,以避免重复建设,节省工程投资,使小区内管线设施减少,有利于环境美观和小区布置。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:56:54
5楼
建筑主干布线子系统工程设计的要求
——(1)建筑群主干布线子系统设计应注意所在地区的整体布局,由于智能化建筑群体所处的环境一般对美化要求较高,对于各种管线设施都有严格规定,因此,要根据小区建设规划和传输线路分布,尽量采用地下化和隐蔽化方式。
——(2)建筑群主干布线设计应根据建筑群体用户信息需求的数量、时间和具体地点,采取相应的技术措施和实施方案。在确定缆线的规格、容量、敷设的路由以及建筑方式时,务必考虑使通信传输线路建成后保持相对稳定,并能满足今后一定时期信息业务的发展需要。为此,必须遵循以下要点:
——①线路路由应尽量选择距离短、平直,并在用户信息需求点密集的楼群经过,以便供线和节省工程投资。
——②线路路由应选择在较永久性的道路上敷设,并应符合有关标准规定和与其它管线以及建(构)筑物之间的最小净距要求。除因地形或敷设条件的限制必须与其它管线合沟或合杆外,与电力线路必须分开敷设,并有一定的间距,以保证通信线路安全。
——③建筑群主干布线子系统的主干缆线分支到各幢建筑物的引入段落,其建筑方式应尽量采用地下敷设。如不得已而采用架空方式(包括墙壁电缆引入方式)时,应采取隐蔽引入,其引入位置宜选择在房屋建筑的后面等不显眼的地方。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:57:11
6楼
建筑群主干布线子系统缆线的建筑方式
——建筑群主干布线子系统的缆线设计基本与本地网通信线路设计相似,因此可按照有关标准执行。目前,通信线路的建筑方式有架空和地下两种类型。架空方式又分为架空杆路和墙壁挂放两种。根据架空电缆与吊线的固定方式又可分为自承式和非自承式两种。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:57:45
7楼
在有些特大型的智能化建筑群体之间没有公用的综合性隧道或电缆沟道时,如其建筑结构和客观条件较好,且内部安装的其它管线设施对通信线路不会产生危害,可以考虑利用该设施。合用时应留有一定间距并采取保证通信安全的具体措施。对各种管线设施都应设置明显的标志,以便于区别和维护管理,管线之间最好采用阻隔的识别装置(如绝缘板等)。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:58:02
8楼
建筑物主干布线子系统设计
——建筑物主干布线子系统是智能化建筑综合布线系统的中枢部分,它除了本身网络的通信缆线(由建筑物配线架至各个楼层配线架之间互相连接的缆线)外,还包括上升管路或电缆竖井。因此,建筑物主干布线子系统的工程范围应由设备间和主干布线两部分组成。下面分别进行描述。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:58:39
9楼
设备间
设备间是综合布线系统的关键部分,因为它是外界引入(包括公用通信网或建筑群体间主干布线)和楼内布线的交汇点。因此,确定设备间的位置极为重要。此外,其工艺要求和内部布置也是设计中不容忽视的,在设计中一般要考虑以下几点:
——(1)设备间的理想位置应设于建筑物综合布线系统主干线路的中间,一般常放在一、二层,并尽量靠近通信线路引入房屋建筑的位置,以便与屋内外各种通信设备,网络接口及装置连接。通信线路的引入端和设备及网络接口的间距,一般不直超过15m。此外,设备间应邻近电梯间,以便装运笨重设备。同时,应注意电梯内的面积大小、净空高度以及电梯载重的限制。
——设备间一般装有电话、数据、计算机等系统的主机设备及其保安配线设备,并有各系统公用的综合布线系统的进线接续设备,同时还是网络集中控制、维护管理和管理人员值班的场所。在特殊情况下,电话交换系统和计算机主机也可分别设置,但应考虑连接通信网络方便和有利于综合布线系统的使用管理。程控用户交换机和计算机主机的机房离设备间不宜太远,这样有利于缩短缆线长度和保证传输质量。
——设备间的位置应选择在环境安全、干燥通风、清洁明亮和便于维护管理的地方。设备间的上面或附近不应有渗漏水源,不应存放易腐蚀、易燃、易爆物品,还要远离电磁干扰源。
——设备间的位置应便于安装接地装置,根据房屋建筑的具体条件和通信网络的技术要求,按照接地标准选用切实有效的接地方式。
——(2)设备间的大小应根据智能化建筑的建设规模、采用的各种不同系统、安装设备的数量、网络结构要求以及今后发展需要等因素综合考虑。在设备问内应能安装所有设备,并有足够的施工和维护空间。
——(3)设备间是装设备种设备的专用房间,所装设备对于环境要求较高,因此,内部装修和安装工艺必须注意:
——①设备间应有良好的气温条件,以保证安装设备和维护人员能够正常工作。要求室温应保持在10℃~27℃之间,相对湿度应保持在60%~80%。
——②设备间应按防火标准安装相应的防火报警装置,使用防火防盗门。墙壁不允许采用易燃材料。应有至少能耐火1h的防火墙。地面、楼板和天花板均应涂刷防火涂料,所有穿放缆线的管材、洞孔及线槽都应采用防火材料堵严密封。
——③设备间安装用户电话交换机和计算机主机时,其安装工艺应分别按设备的工艺要求标准设计。两者要求如有不同,则以较高的工艺要求为准。设备间的装修标准应满足通信机房的工艺要求,如采用活动地板时,要具有抗静电性能。
——(4)设备间内应防止有害气体侵入,并有良好的防尘措施。允许有害气体和尘埃含量的限值分别见表2和表3。表中规定的灰尘粒子应是不导电的、非铁磁性和非腐蚀性的。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:59:02
10楼
(5)设备间必须保证其净高(吊顶到地板之间)不应小于2.55m(无障碍空间),以便安装的设备进入。门的大小应能保证设备搬运和人员通行,要求门的高度应大子2.1m,门宽应大于0.9m。地板的等效均布活荷载应大于5kN/m2。
——(6)设备间设一般照明,按照规定水平工作面距地面高度0.8m处、垂直工作面距地面高度1.4m处被照面的最低照度标准应为150 lx。
——设备间内应有可靠的交流50Hz、220V电源,必要时可设置备用电源和不间断电源。如设备间内装设计算机主机时,应根据其需要配置电源设备。
——(7)设备间内的缆线敷设应根据房间内设备布置和缆线经过段落的具体情况,分别选用不同的敷设方式,并及早向土建设计单位提供,以便在建筑设计中考虑。
回复
xmznt
2006年03月09日 08:59:25
11楼
主干布线
——建筑物主干布线子系统是综合布线系统工程设计的重要内容。主要是要确定上升路由的多少和位置、上升部分的建筑方式(包括占用上升房间面积大小)和干线系统的连接方式,与建筑设计密切相关。
——(1)智能化建筑主干布线子系统中设置的上升路由数量是根据工程建设规模、服务和管辖楼层的范围、用户信息需求点的分布密度等因素确定的。建筑物为塔楼或楼层面积不大,其楼层的总长度和总宽度均不大于60m且用户信息点较多时,应彩单个上升主干布线子系统。用户信息点分布不密集时,可放宽为75m,宜设单个上升主干布线子系统。当智能化建筑是由几个不同功能的分区组成或楼层面积较大(如楼层的总长度和总宽度均超过60m甚至达到75m),要考虑设置两个或多个上升主干布线子系统。使得系统有较合理的覆盖范围和管辖区域,能够提高服务水平,保证通信质量和降低工程费用,且有利于维护检修。如因楼层分区平面布置或建筑结构的限制(如楼层的层高不一)或其它因素不能使上升部分上下对齐时,应采用相应的预埋管路相连接,或用分支电缆将干线交接间相互连接成上下贯通整体。
——(2)建筑物主干布线子系统的上升(垂直)主干路由位置和管理区域应力求使干线电缆的长度最短、路由最安全、符合网络结构要求,以满足用户信息点和缆线分布的需要。为此,主干路由应选在该管辖区域的中间,使楼层管路和水平布线的平均长度适中,有利于保证信息传输质量和减少管线设施的费用。
——(3)干线子系统中的主干线路总容量的确定应根据综合布线系统中话音和数据信息共享的原则和采用类型的等级(即智能化建筑中的基本型、增强型和综合型,在智能化小区即为普及型、先进型和领先型)进行估计推算,并适当考虑今后的发展余地。
回复

相关推荐

APP内打开