昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]
昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]
12楼
在家装实际当中遇到末端严重短路时是经常有三级连跳的这类现象,此题基本无解。
总而言之,能跳好过不跳。
回复
13楼
应该就是短路时的电流太大引起3个开关都动作了吧 也可能是开关间延时配合的不好
回复
14楼
应该就是短路时的电流太大引起3个开关都动作
回复
15楼
:victory:
有道理。。
回复
16楼
取暖灯打开瞬间电流太大,超过三个开关整定电流太多,才造成三个开关同时跳闸啊
回复
17楼
后来怎么样:lol
回复
18楼
证明是三个开关的选择性有问题
回复
19楼
一般这种情况是很难能做到选择跳闸,只要室内发生短路,足以使家中的分断路器和进线断路器跳闸,至于单元的总开关(或楼的总开关)是不是跳闸,要看与家中的进线断路器的级差,如果相差不大,一样要跳闸,相差较大的话,有可能不跳闸。
回复
20楼
搭车请教高人:
在这种情况下如何选择断路器才能保证该配电系统具有选择性?
瞬时断路器是否无法通过上下级整定电流的大小选择,在短路的情况下提供选择性保护?
回复
21楼
取暖灯短路了,短路电流达到了3个开关的瞬时动作值!
16/25/25A,相差不多,应该都跳掉了
回复