求教原因:为什么三个开关都跳?
gothic-1
gothic-1 Lv.3
2011年01月03日 12:12:47
只看楼主

昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]

昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]
免费打赏
inrain
2011年01月06日 21:37:39
22楼
用熔丝配选择性:))
小空开的选择性本来就难配,就算按大2级来配,碰到楼层低的,照跳:))
回复
mosounjk
2011年01月07日 13:11:28
23楼
嗯。。学到新知识
回复
zaipengliu
2011年01月07日 14:48:35
24楼
同意二楼三楼的,呵呵。
回复
bytlym
2011年01月08日 09:17:26
25楼
取暖灯打开瞬间电流太大,超过三个开关整定电流太多,才造成三个开关同时跳闸
回复
zhuping81088
2011年01月09日 20:46:53
26楼
没有延时,短路后达到了三级开关的动作值,末端开关与上级开关的动作电流无配合,自然全部跳掉
这个同志说的好
回复
gp0510
2011年01月10日 12:27:46
27楼

这位老兄正解