求教原因:为什么三个开关都跳?
gothic-1
gothic-1 Lv.3
2011年01月03日 12:12:47
只看楼主

昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]

昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]
zyz8438
2011年01月03日 13:32:17
2楼
取暖灯短路了,短路电流达到了3个开关的瞬时动作值!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:39 编辑 ]
回复
wasqsqsq
2011年01月03日 16:48:17
3楼
没有延时,短路后达到了三级开关的动作值,末端开关与上级开关的动作电流无配合,自然全部跳掉
回复
yqf6941
2011年01月03日 22:35:04
4楼
3个开关质量都还不错。:)
回复
amdintellive
2011年01月04日 08:53:28
5楼
这个在时间上难道没有配合好么,要是是一个工厂那就有经济损失。
这个在设计上要注意什么,请电老鼠讲一讲,给大家扫盲。
回复
碧野南山
2011年01月04日 14:25:41
6楼

我也是这样认为的,设计时三级开关动作电流无配合,都是瞬时脱扣。
回复
juju-snz
2011年01月04日 17:51:52
7楼
楼主已经说了:家里的两个开关分别是16A、25A,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器肯定大于或等于25A,实际上这三档的断路器就存在着保护的时间差。但当出现足够大的短路电流难道还要延时吗?自然是都跳了吗!
回复
inrain
2011年01月04日 19:11:09
8楼
证明楼主家楼层比较低,呵呵
回复
m88664422
2011年01月04日 19:21:13
9楼
取暖灯没问题吗?
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月04日 20:10:38
10楼
关键是这样跳了以后,取暖灯有没有问题,呵呵
回复
tianjun1229
2011年01月04日 21:17:31
11楼
这三个开关的整定值可能很接近,导致同时跳闸。
回复

相关推荐

APP内打开