静电干扰,问题严重,无法解决
dt604140852
2011年01月03日 11:44:54
来自于照明工程
只看楼主

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度
装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板
用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台
配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管
现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
免费打赏
talentdan
2011年01月04日 09:46:17
12楼
注意接地问题,做好接地及接地电阻值。
回复
suzhendong
2011年01月04日 09:56:56
13楼
个人感觉用电设备有漏电的现象
回复
lndlltb
2011年01月04日 10:08:29
14楼
建议地板改为防静电地板,另外检查等电位接地是否做好,使用PVC管也是一个原因--减少了等电位连接点。
另外,建议弱电回路单独引入1回电源,与照明、空调分开。不应该在现场N,PE接在一起
回复
碧野南山
2011年01月04日 11:04:17
15楼
一是弱电回路单独引入一回电源并穿金属管,而是做好等电位连接,如果还有问题再铺设防静电地板。
回复
淮岸听风
2011年01月04日 11:28:43
16楼
等电位接地没做
回复
superlaojiao
2011年01月04日 11:51:44
17楼
是不是零火接反了?
回复
天三
2011年01月04日 13:10:22
18楼
严重的电磁波辐射造成的金属物产生电流电压,就近做一组重复接地,把N线、PE线、等电位线(所有金属物品与一根导线连接)接入重复接地点。
回复
yzh789
2011年01月04日 13:40:25
19楼
地板应该是防静电地板,检查等电位\接地是否可靠.
回复
yanwenxing
2011年01月04日 13:54:52
20楼
因为关掉电源开关有缓解,说明部分是线路串扰引起,摄机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行。说明有干扰信号从地线串入,个人认为摄机单独做接地体(与强电回路分开);楼上讲的等电位效果肯定好得多,那位老师介绍下我学习点这方面的知识。
回复
mjjk619
2011年01月04日 14:48:26
21楼
接地没做好吧。整体测试一下
回复

相关推荐

APP内打开