静电干扰,问题严重,无法解决
dt604140852
2011年01月03日 11:44:54
来自于照明工程
只看楼主

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度
装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板
用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台
配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管
现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
免费打赏
dt604140852
2011年01月03日 15:43:55
2楼
更正是投影机,不是摄影机
回复
wasqsqsq
2011年01月03日 16:43:39
3楼
建议地板改为防静电地板,另外检查等电位接地是否做好,使用PVC管也是一个原因--减少了等电位连接点。
另外,建议弱电回路单独引入1回电源,与照明、空调分开。不应该在现场N,PE接在一起。
回复
rk5707
2011年01月03日 17:17:15
4楼
做等电位接地!!:victory: :victory:
回复
yang998
2011年01月03日 19:11:15
5楼
等地位要做的:kiss:
回复
ly771111
2011年01月03日 21:14:01
6楼
做等电位接地!!
回复
cam911
2011年01月03日 21:26:41
7楼
做等电位接地!!
回复
y502x
2011年01月03日 22:43:41
8楼
好像不是静电的问题,而是电气接地的问题,做好等电位连接.并合格的接地网.
回复
jldgy7844
2011年01月04日 06:08:20
9楼
学习了,学习了
回复
eviltian
2011年01月04日 08:50:41
10楼
防静电地板是一个,局部等电位联结
回复
ejiajiay
2011年01月04日 09:25:59
11楼
学习学习了.哈哈
回复