深基坑高层施工照片(基础开始到结构封顶陆续上传)
huangxing107
2011年01月02日 16:00:01
来自于工地图片
只看楼主

深基坑(地下2层,地面以下10.05)从做维护开始施工照片陆续上传!

深基坑(地下2层,地面以下10.05)从做维护开始施工照片陆续上传!

三轴搅拌桩止水帷幕.JPG


地上桩位.JPG


钻机.JPG


钻孔灌注桩施工.JPG

免费打赏
huangxing107
2011年01月06日 19:52:09
42楼
回答53楼关于大体积砼浇筑的注意要求:
(我只介绍下我们项目现场的做法,可能有更好的,你可以查阅金茂大厦,上海大厦基础底板施工时大体积砼浇筑时的控制措施)
1、首先我们是请了上海大学检测中心的专家和项目、公司技术人员一同编制本项目的大体积砼浇筑方案和测温方案;
2、项目、公司技术科和业主、监理在进行大体积砼浇筑前1周去砼搅拌站交底并考察搅拌站的运输能力、合理的运输路线,保证大方量混凝土的连续浇筑。由于项目是市重点工程,业主方将在浇筑前向交通管理部门申请占用马路;
3、在施工过程中严格控制温差,混凝土内部最高温升可达60℃左右,我们特意安排在夏季食物温度在38℃确保温差在可控范围内;同时做好养护,用薄膜覆盖后再覆盖麻袋,定时定人定记录浇水养护;
4、采用高标号及水化热低的水泥,并严格控制外掺剂及其他矿物质的使用量;
5、在混凝土中掺入一定量的HEA-1型抗裂防水剂,用来替代12%的普通水泥用量;
6、定时安要求测温,比较测温数据,在平面每50m2设一个测温点;
7、在浇筑时严格按照审批好的方案分层、分段进行浇筑。
基本上我们项目就是这么操作的,可能水平还不够,同行可能还有更好的措施,请其他同行不吝分享!
回复
huangxing107
2011年01月06日 22:17:38
43楼
继续发上后续施工~~~
回复
张邝
2011年01月07日 10:11:20
44楼
不错的基坑施工资料,干完这一个工程,以后就轻车熟路了。
回复
glxfl
2011年01月07日 15:17:48
45楼
我们特意安排在夏季食物温度在38℃确保温差在可控范围内??
几月份浇的阀板基础?当时气温多少(日平均气温,高温,低温)?还采用了比如通水冷却的措施吗?
谢谢楼主不厌其烦。
回复
huangxing107
2011年01月07日 15:28:05
46楼
回复68楼:
是打错了夏季室外温度在38度左右,砼升温在60度左右,基本控制砼表面温差在20度到30度之间的可控范围内。
没有采用通水冷却的措施,用冷循环水降温的措施上海的金茂大厦和上海大厦是使用的。
谢谢!
回复
xx050322328
2011年01月07日 17:00:59
47楼
桩身小应变测试.JPG图片中海有人穿大裤头,呵呵,工地安全文明管的不是很严嘛 ,不过工程确实够大的,希望跟楼主详细学习全部施工过程!
回复
huangxing107
2011年01月07日 22:09:35
48楼
:victory: 回复70楼,那个穿大裤头的是项目上的大学生~~天热,年轻人爱潮嘛!当然这么大的工地,我们项目一共15位管理人员,要想面面俱到也不容易!所以多多包涵啊!:handshake
回复
huangxing107
2011年01月07日 22:20:33
49楼
继续,接着上图
回复
qyshan
2011年01月07日 22:22:35
50楼
你们这个结构出现格构柱、支撑梁与主体结构相冲突的问题了么 你们的拆撑方案可以让看看么 我们项目跟你这个过程类似 QQ:584775498
回复
huangxing107
2011年01月07日 22:27:21
51楼
接着上图~~谢谢各位提出的意见,帮助我们项目管理进步:handshake
回复

相关推荐