关于电压互感器二次电压220V问题
wensongwu
wensongwu Lv.2
2011年01月02日 14:03:11
来自于变压器
只看楼主

小弟问个低级点的问题,我看书上VV接线提供的是100V电压,那实际应用中的AC220电压时如何取出来的?

小弟问个低级点的问题,我看书上VV接线提供的是100V电压,那实际应用中的AC220电压时如何取出来的?
免费打赏
chinahua
2011年01月03日 22:52:16
12楼
V-V接线必须得加变压器才能出来220V低压电源。
回复
monicali
2011年01月04日 08:26:33
13楼
看一看!!!
回复
chg169
2011年01月04日 12:03:55
14楼
AC220v电压可以用100V:220V变压器变出来的,也可以直接用PT接出来,那PT就是0。22KV或比如10/0。1/0。22KV、或10/0。22KV。
回复
feidankt66
2011年01月04日 12:44:52
15楼
现在有一种PT是专门供小容量操作电源用的,如10KV/0.22KV ,它是一般供环网柜小电流操作(如储能)和指示灯用,还有箱式变电站的操作电源一般也用PT作为操作电源。
回复
zyhqq2002
2011年01月04日 13:57:30
16楼
电压互感器采用V V型接线时,二次电压一般是100V,如10KV/0.1KV 。若要取得220V电压有两种方法。一种是加1台控制变压器0.1KV/0.22KV的,另一种是订货时直接订成两组二次电压的,一组是100V,一组是220V,如10KV/0.1KV/0.22KV。
回复
yanwenxing
2011年01月04日 14:17:57
17楼
学习增长见识了
回复
醉卧沙场君莫笑
2011年01月04日 19:18:41
18楼
订货时,直接注明是10/0.22就行
回复
houjingguo1
2011年01月04日 19:33:28
19楼
看来都是年轻人,早期的PT柱头是有100V和220V引出的,220V的电压用于试验电源,
回复
电隐
2011年01月04日 19:38:13
20楼
楼上的都说错了,100V是用于测量回路或计量回路。~220是操作电源。直接是10/0.22即可。0.22KV后面再加个UPS就可以为开关柜的操作提供电源了
回复
lhkmoving
2011年01月05日 08:08:08
21楼
加变压器就可以了,很小的,跟火柴盒小
回复

相关推荐