论文简介: 结合杭州地区地铁变电所的室内参数要求,通过对常见的几种通风空调设计方案的比较,提出方案设计的一些建议! 附件名:2011121293934611058.rar 文件大小:204K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
结合杭州地区地铁变电所的室内参数要求,通过对常见的几种通风空调设计方案的比较,提出方案设计的一些建议!
附件名:2011121293934611058.rar
文件大小:204K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
好题目,一年前有这样的想法,后来没写出来。支持一个。
回复
3楼
好题目,一年前有这样的想法,后来没写出来。支持一个。
回复
4楼
根据我在上海地铁对车站空调系统的运行维护管理维修的经验
上海地铁变电站内的湿负荷绝对不小,这个和上海地质的特点有关(壁面渗湿量较大,变电站下电缆层内野较长有积水))
另外,完全用机械通风也不行。特别是全新风模式的运行在梅雨季节,会导致变电站内的湿度过高,影响供配电设备的绝缘性能。
有些机械通风是从站台取风(站台空气已经经过空调处理)的,当然原设计中,这样的风量和热负荷都要计算。但在运行中就有一个问题。地铁车站晚间结束运行后,为了考虑节能,公共区域的空调系统都关闭了,那么此时的变电所的空气状态能否得到控制,和变电所以及产站的大小有关了。如果变电所大(热负荷大)而车站小(热容量小),那么可能会有问题。
我们还碰到过有些设计是空调处理全新风(无回风)系统,这样的形式从我们的运行接过来看,一来不节能,而且在梅雨季节对控制湿度极为不利,有时会有风口结露滴水的现象。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-8 13:23 编辑 ]
回复
5楼
需要分情况,有些车站由于条件限制,变电所需要靠连续墙,这样的湿负荷可能会不小。但是大部分的车站变电所是放在站台层的,两侧是轨道,湿负荷很小,室内的湿度低,计算的结果不到40%。对于南方城市必须采用一次回风系统,对于北方城市需要仔细计算后确定降温方式,但是目前地铁设计周期短,设计人员根本没有精力去认真研究,一般都是一次回风系统。
回复
6楼
看看,学习下。。。。。
回复
7楼
http://shop64066299.taobao.com/ pkpm破解版 老庄结构培训内部教程 纬地道路5.83,5.88等相关系统 sap2000破解版及教程 探索者完全破解版 一律超低价 只赚信誉处理
回复
8楼
学习下前辈的经验
回复
9楼
谢谢分享
回复
10楼
不错,学习了
回复
11楼
有用的资料,谢谢!
回复