地铁变电所通风空调设计方案探讨
luo20061613
2011年01月02日 10:16:51
只看楼主

论文简介: 结合杭州地区地铁变电所的室内参数要求,通过对常见的几种通风空调设计方案的比较,提出方案设计的一些建议! 附件名:2011121293934611058.rar 文件大小:204K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

结合杭州地区地铁变电所的室内参数要求,通过对常见的几种通风空调设计方案的比较,提出方案设计的一些建议!



附件名:2011121293934611058.rar

文件大小:204K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zuoqiuchen
2011年01月04日 10:14:27
2楼
好题目,一年前有这样的想法,后来没写出来。支持一个。
回复
bbsufo
2011年01月07日 19:50:52
3楼
好题目,一年前有这样的想法,后来没写出来。支持一个。
回复
adingkgb
2011年01月08日 11:00:20
4楼
根据我在上海地铁对车站空调系统的运行维护管理维修的经验
上海地铁变电站内的湿负荷绝对不小,这个和上海地质的特点有关(壁面渗湿量较大,变电站下电缆层内野较长有积水))
另外,完全用机械通风也不行。特别是全新风模式的运行在梅雨季节,会导致变电站内的湿度过高,影响供配电设备的绝缘性能。
有些机械通风是从站台取风(站台空气已经经过空调处理)的,当然原设计中,这样的风量和热负荷都要计算。但在运行中就有一个问题。地铁车站晚间结束运行后,为了考虑节能,公共区域的空调系统都关闭了,那么此时的变电所的空气状态能否得到控制,和变电所以及产站的大小有关了。如果变电所大(热负荷大)而车站小(热容量小),那么可能会有问题。
我们还碰到过有些设计是空调处理全新风(无回风)系统,这样的形式从我们的运行接过来看,一来不节能,而且在梅雨季节对控制湿度极为不利,有时会有风口结露滴水的现象。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-8 13:23 编辑 ]
回复
shx99ji
2011年01月08日 16:25:33
5楼
需要分情况,有些车站由于条件限制,变电所需要靠连续墙,这样的湿负荷可能会不小。但是大部分的车站变电所是放在站台层的,两侧是轨道,湿负荷很小,室内的湿度低,计算的结果不到40%。对于南方城市必须采用一次回风系统,对于北方城市需要仔细计算后确定降温方式,但是目前地铁设计周期短,设计人员根本没有精力去认真研究,一般都是一次回风系统。